QUOTE(Ingaaa @ 2012 10 28, 10:38)
Ieškomės kieto kuro katilo, nes dujomis kūrentis jau darosi kosmosas
Žiūrėjomės celsyje ir Vilproj. Celsio pardavėjas stumia Atmos pečius, o Vilpros pardavėjas Astros gamybos
Ar bus galima dujų generaciniu Atmos 25 katilu vasarą šildyti tik boilerio karštą vandenį? Ar reikalingi kokie specialūs pajungimai?( Pas mus Boileris Dražice 160 litrų tik termo, iš elektros neveikia) Ir ar katilas nesprogs šildydamas tik boilerio vandenį?

Atsiprašau už kvailus klausimus , bet norisi viską iki galo išsiaiškinti kad nebūtų siurprizų.
Ir dar gal kas žinot kur pigiau nusipirkt šį katilą, gal bandėt vežtis iš lenkų? Kaip ten kainos?
Taip pat reikia kaminui įdėklo, kur geriausios kainos gal žinot ?
Sveiki.
Tėvukas savo name jau 9m. eksploatuoja Astra G-25M (su elektroniniu valdikliu). Jokių didelių nusiskundimų pačiu katilu kaip ir nėra. Tik jau pradeda pergyventi, kad artėja 10metų eksloatacijos, tai gali neduok dieve prakiurti. Tai jau bando mane įkinkyti, kad pasidomėčiau kokį naują jei tas netikėtai prakiurtų.
Beje per kelias dienas perskaičiau čia kelių metų temas apie katilus, tai kažkaip nelabai žiūriu diskutuojat apie Astra katilus. O kai palygini kainas, tai turbūt jis pigiausias iš generacinių...
Beje tuo pačiu pasidalinsiu tėvo patyrimu kūrenant katilą.
Namas vieno aukšto su palėpe. Šildomas tik pirmas aukštas, antras aukštas nešiltintas, šiltinta tik kažkiek (5 ar 10cm) perdanga, stogas nešiltintas. Namas medinis, kaži ar išvis šiltintas, sienos - rastai su lentelėm. Plotas pirmo aukšto ir dalies rūsio - apie 100m2.
Įkrova dega šiltais orais apie 12val, kai -5...-10oC - apie 9val, kai šalčiau apie 6val, jei gerai prisimenu.
Katilas kaip suprantu yra kiek per galingas tokiam plotui, bet tuo metu nebuvo G-18m modelio, teko pirkti G-25m.
Katilo temperatūra pradžioje buvo laikoma 80oC, bet kaupdavosi dervos labai, paskui padidinta iki 88oC, praktiškai maksimalios, kad jau neperliptų 95oC kai atsijungia katilas.
Susidarydavo dervų kamštis, ties perdanga, matyt dėl to kad staigus temperatūrų skirtumas buvo. Paskui apšiltintas kaminas palėpeje (mūrinis su indėklu 150mm) - reikalai kiek pasitaisė.
Paskutiniais metais vėl pradėjo kimštis indėklas, maždaug ties perdanga, bet kaip išsiaiškinom matyt dėl to, kad į bendrą kaminą yra dar įvestas židinio, kaip sakyt, kaminas, dūmai eina ne į indėklą, o eina tarp indėklo ir mūrinio kamino. Matyt kai jis būdavo kūrenamas (pavasarį ir rudenį) atitirpdavo toje vietoje smalos nuo indėklo ir pradėdavo varvėti žemyn ir už keliasdešimt centimetrų vėl atšaldavo ir kaupdavosi kamštis. Dabar nusprendė jau to židinio nekūrenti.
Dabar kai pradėjau vėl domėtis katilais, kilo tokia mintis, kad tas katilas gal yra kiek per galingas? Gal užtektų 18M tipo, nes jis gana ilgai stovi smilkdamas, gal dėl to ir tas dūmas ir tos smalos labiau kaupiasi, net nežinau. Ko gero tik tada jau dažniau reiktų malkas dėti.
Malkas jau dabar perka pavasarį ir jos stovi iki dar kito šildymo sezono, t.y apie 1,5metų, todėl manau turėtų būti gana sausos. Naudoja uosį maišytą su ažuolu.
Beje pajungimo schema su trim siurbliais ir ketureigiu vožtuvu. 1siurblys ant katilo recirkuliacijos, kad palaikytų temperatūrą ne mažiau 60oC pagal termostatą, antras eina į šildymo sistemą, trečias eina į boilerį, jį junginėja, jei gerai prisimenu, pats katilas, kai pakyla vandens temperatūra.
Ketureigis vožtuvas stovi paprastai tarp 4 ir 5 padalos. Temperatūra kambariuose apie 22-23oC.
Na tiek įspūdžių.
Beje gal kas gali patarti, dėl ateities būsimo katilo? G-18 ar G-25 modelį imti ateityje, tokiam namui?