mes dėjom 20 cm. žiūrint į ką jūsų namas pretenduoja, jei į pasyvų mažai, jei paprastas, standartinis, šiltas namukas manau užtenka smile.gif
Atsakyti
QUOTE(tylaa @ 2014 05 18, 15:27)
mes dėjom 20 cm. žiūrint į ką jūsų namas pretenduoja, jei į pasyvų mažai, jei paprastas, standartinis, šiltas namukas manau užtenka smile.gif

Dėkui už patarimą ,taip turbūt ir darysiu 4u.gif Pasiskaitinėjau nemažai blogų ta tema ,tai kaip supratau ,20cm polisterolio aukso viduriukas .
Atsakyti
Jei šildomos grindys siulau padidinti bent iki 25-30 cm ... paskui neikiši smile.gif
Atsakyti
standartinis pamastymas: kodėl ne 15 o 20, kodėl 30 cm. o ne 20 cm...... smile.gif galima skaičiuoti varžas, atsiperkamumus ir kitką, bet tada prieisime prie išvados kad namo pamatai, sienos, grindys ir stogas turi būti šiltinama 50 cm 4u.gif
Atsakyti
Gyvenime visur yra kazkokios taisykles ,normos,norai , standaratai ... smile.gif
Jei norite ,kad silumiai nuostoliai per sildomas grindis i grunta sumazetu 1/3 tai reiktu nuo 20cm izoliacijos stori padidinti iki 30cm ...
Aisku jei Jus nama sildysite KKK tai jums uzteks ir 10cm ,bet dirbsite peckuriu ... o ar to kas nori ? smile.gif
Atsakyti
QUOTE(korida @ 2014 05 18, 18:33)
Gyvenime visur yra kazkokios taisykles ,normos,norai , standaratai  ... smile.gif 
Jei norite ,kad silumiai nuostoliai per sildomas grindis i grunta  sumazetu  1/3 tai reiktu nuo 20cm izoliacijos stori padidinti iki 30cm ...

Pritariu. 30 cm grindyse jau turėtų būti standartas. Nebe tie laikai, kad reikėtų taupyti apšiltinimui. Bet visus tuos, kurie sako, kad nereikia po kelių metų privers STR'as. Progresas nestovi vietoje.
Atsakyti
QUOTE(tylaa @ 2014 05 18, 17:44)
standartinis pamastymas: kodėl ne 15 o 20, kodėl 30 cm. o ne 20 cm...... smile.gif  galima skaičiuoti varžas, atsiperkamumus ir kitką, bet tada prieisime prie išvados kad namo pamatai, sienos, grindys ir stogas turi būti šiltinama 50 cm  4u.gif


Kad iki tokios nuomonės prieitumėt, reikia skaičiuoti ne tik pamatus, ženkliai daugiau, ko paprastai niekas nedaro. Skaičiuojant tik grindų apšiltinimą, prieisi nuomonės, kad ir 5cm neatsiperka smile.gif.
Atsakyti
Galima visai nieko nedet ir gaut sertifikata A+, bet cia jau pamatas turi but kaip reikalas. O siaip sutinku su dauguma, 30cm pats tas standartui.
Atsakyti
Jei taip - tai 10-15 cm siltinimo kist iki rostverto lygio ir dar 10-15 virs rostverko?
Grindys bus pilnai atskirtos nuo grunto (neskaitant keliu cm salycio su isores siena).
smile.gif

QUOTE(korida @ 2014 05 18, 17:33)
Gyvenime visur yra kazkokios taisykles ,normos,norai , standaratai  ... smile.gif 
Jei norite ,kad silumiai nuostoliai per sildomas grindis i grunta  sumazetu  1/3 tai reiktu nuo 20cm izoliacijos stori padidinti iki 30cm ...
Aisku jei Jus nama sildysite KKK tai jums uzteks ir 10cm ,bet dirbsite peckuriu ... o ar to kas nori ? smile.gif

Atsakyti
QUOTE(egilis @ 2014 05 18, 12:15)
Sveiki ,koki polisterolio sluoksni patartumet dėti į grindis 20 ar 25cm  g.gif  Visame name bus grindinis šildymas ,ties vidinėm pertvarom sumažinsiu 5cm polisterolio ,vietoj jo bus betonas .



O ant sienu kokio storio siltinimas?
Atsakyti
QUOTE(biesas66 @ 2014 05 19, 08:42)
O ant sienu kokio storio siltinimas?

Sienos 30cm vatos ,lubos 35cm vatos .Namas karkasinis ,bus rekuperacija.Yra probleminiu vietu ,per kuriuos bus silumos nuostoliai -du kaminai ,vieta kur terasa jungiasi su namu,pacioje karkasineje konstrukcijoje (kur susijungia medzio konstrukcijos ) .Tai ir mastau ,ar verta kisti papildomas lesas i grindu siltinima ,jei didieji siluminiai nuostoliai bus visai kitoje vietoje .Ai, dar rekuperatoriaus statytojai nori mane ikalbinti ,kad katilineje padaryciau granuliniam katilui oro padavima is lauko ,kas man atrodo visiskas absurdas doh.gif Tipo ,katilinej sildymo metu bus ir taip silta ,o kad skyle sienoje (ar po grindim) panaikins visa sandaruma ,ju nejaudina .Nepasirasysiu tokiai nesamonei schmoll.gif
Atsakyti
Sakyčiau netgi labai sąmonė. Tai ne sandarumo panaikinimas, o atvirkščiai - kamino skylės problemos sprendimas. Jei į katilą oras duodamas tiesiai iš lauko, tai kamino/katilo erdvę galima visiškai izoliuoti nuo gyvenamos erdvės.
QUOTE(egilis @ 2014 05 19, 22:54)
... Ai, dar rekuperatoriaus statytojai nori mane ikalbinti ,kad katilineje padaryciau granuliniam katilui oro padavima is lauko ,kas man atrodo visiskas absurdas  doh.gif Tipo ,katilinej sildymo metu bus ir taip silta ,o kad skyle sienoje (ar po grindim) panaikins visa sandaruma ,ju nejaudina .Nepasirasysiu tokiai nesamonei  schmoll.gif <{POST_SNAPBACK}>