Įkraunama...
Įkraunama...

Grindinis šildymas 2

QUOTE(tylaa @ 2014 01 31, 13:17)
namas naujai statomas, sienos lode 25 keramikiniai blokeliai+20cm neoporo, grindys 20 cm polistirolo, stogas 30-35 cm vatos.


"Iš akies" galima ir mažiau vamzdelių pravesti. Blogis tik didesnėje medžiagų kainoje, šildymo kokybė dėl to nenukentės.
Atsakyti
QUOTE(tylaa @ 2014 01 31, 13:17)
namas +20cm neoporo, grindys 20 cm polistirolo

Tai ir vamzdelius dėkit kas 20 cm.
Jeigu išlaikysite pastovią temperatūrą namuose, tai šilta-šalta-šilta-šalta zonų grindyse nejausite, ypač nejausite ten kur nebus plytelių. O medžiagų sutaupymas 30%.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo BangaS: 31 sausio 2014 - 15:10
QUOTE(BangaS @ 2014 01 31, 16:09)
Tai ir vamzdelius dėkit kas 20 cm.
Jeigu išlaikysite pastovią temperatūrą namuose, tai šilta-šalta-šilta-šalta zonų grindyse nejausite, ypač nejausite ten kur nebus plytelių. O medžiagų sutaupymas 30%.


zinot.. kaip sako "o kas garantuos"? sutaupyti sutaupysi 1000 lt bet jei ka - paskui po grindim nepakisi papildomo metro vamzdeliu smile.gif
Atsakyti
QUOTE(Loreciukaz @ 2014 01 31, 15:16)
zinot.. kaip sako "o kas garantuos"? sutaupyti sutaupysi 1000 lt bet jei ka - paskui po grindim nepakisi papildomo metro vamzdeliu smile.gif


Šiltam namui nepritruks smile.gif. 30cm atstumo nerekomenduočiau be tikslių skaičiavimų, bet 20 cm turėtų užtekti. Kaip ne kaip sienų šiluminė varža "normos ribose" smile.gif.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2014 01 31, 16:24)
Šiltam namui nepritruks smile.gif. 30cm atstumo nerekomenduočiau be tikslių skaičiavimų, bet 20 cm turėtų užtekti. Kaip ne kaip sienų šiluminė varža "normos ribose" smile.gif.

turetu
mes irgi galvojam kad turetu bet sioje vietoje nerizikuosim. jei ka - bus galima zemesnes temperaturos vandeni i grindis leisti norint pasiekti ta pati rezultata
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2014 01 31, 15:24)
Šiltam namui nepritruks smile.gif. 30cm atstumo nerekomenduočiau be tikslių skaičiavimų, bet 20 cm turėtų užtekti. Kaip ne kaip sienų šiluminė varža "normos ribose" smile.gif.


O kas gaunasi su ta vamzdelių grindyse skaičiuokle? Gal išeitų paskaičiuoti jeigu ji įvertina grindų aušinimo laipsnį
Papildyta:
QUOTE(Loreciukaz @ 2014 01 31, 15:33)
turetu
mes irgi galvojam kad turetu bet sioje vietoje nerizikuosim.


Pasakykit savo namo šilumos šaltinio galią, pabandysiu paskaičiuoti koks galimas didžiausias temperatūros skirtumas susidaro betono paviršiuje dėl 20cm žingsnio. Ir koks betono storis? Koks šildomų grindų plotas?
Atsakyti
QUOTE(Loreciukaz @ 2014 01 31, 15:33)
turetu
mes irgi galvojam kad turetu bet sioje vietoje nerizikuosim. jei ka - bus galima zemesnes temperaturos vandeni i grindis leisti norint pasiekti ta pati rezultata


Tai būtent ir sakau, kad per daug vamzdelių minusas, tik didesnė instaliavimo kaina, bet jei norima taupyti, tai patiems labai nesunku pasiskaičiuoti kiek tiksliai reikia.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 31 sausio 2014 - 17:03
QUOTE(BangaS @ 2014 01 31, 17:34)
O kas gaunasi su ta vamzdelių grindyse skaičiuokle? Gal išeitų paskaičiuoti jeigu ji įvertina grindų aušinimo laipsnį
Papildyta:
Pasakykit savo namo šilumos šaltinio galią, pabandysiu paskaičiuoti koks galimas didžiausias temperatūros skirtumas susidaro betono paviršiuje dėl 20cm žingsnio. Ir koks betono storis? Koks šildomų grindų plotas?

silumos saltinio max galia 10 kw, energijos poreikis 7.4 kw, betono storis ~75mm, sildomu grindu plotas 128 kv.m ax.gif
Atsakyti
QUOTE(Loreciukaz @ 2014 01 31, 18:02)
silumos saltinio max galia 10 kw, energijos poreikis 7.4 kw, betono storis ~75mm, sildomu grindu plotas 128 kv.m  ax.gif

=78W/m2
Ploniausias betono sluoksnis 0,055m
"Storiausias" betono sluoksnis nuo vamzdžio iki paviršiaus 0,114m
Betono lambda 2W/mK

Supaprastintas temperatūros kritimo betono sluoksnyje skaičiavimas
78*0,055/2= 2,1 C
78*0,114/2= 4,4 C
Šilčiausios ir šalčiausios vietos skirtumas 2,3 C prie max. galingumo.
Čia jau toliau patys spręskite ar tai yra priimtina.
Atsakyti
Gal kas nors galite asmeniškai pasidalinti gerų šildymų grindų skaičiuotojų kontaktais? Visi siūlo labai skirtingus vamzdelius. Vieni 16 mm, kiti - 18 mm, dar kiti - 20 mm. Dėl atstumo dar neskaičiavo, bet įtariu, kad suvarys gana standartiškai - 20 cm.

Mano energijos poreikis prie -23 vieno žmogaus skaičiavimu 3,2 kW, kito - 3,7 kW. Grindų plotas apie 150 kv. metrai, nors pagal architektūrą dėl dvišlaičio stogo išeina 137 kv. metrai.

Įtariu, kad realiai turėtų pakakti ir perimetrinio šildymo. Palei lauko sienas kokio 1 metro atstumu nuo laiko sienos išvedžiotų 16 mm vamzdelius kas 20 cm ir galios tikrai pakaktų, tik pojūtis būtų tikriausiai keistas: šiek tiek šiltesnė, šiek tiek šaltesnė zona. Gal labiau verta išvedžioti po visas grindis, bet kas 20-25 cm. Įdomu ir kokio storio vamzdelį rinktis?
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2014 01 31, 19:55)
Gal kas nors galite asmeniškai pasidalinti gerų šildymų grindų skaičiuotojų kontaktais? Visi siūlo labai skirtingus vamzdelius. Vieni 16 mm, kiti - 18 mm, dar kiti - 20 mm. Dėl atstumo dar neskaičiavo, bet įtariu, kad suvarys gana standartiškai - 20 cm.

Mano energijos poreikis prie -23 vieno žmogaus skaičiavimu 3,2 kW, kito - 3,7 kW. Grindų plotas apie 150 kv. metrai, nors pagal architektūrą dėl dvišlaičio stogo išeina 137 kv. metrai.

Įtariu, kad realiai turėtų pakakti ir perimetrinio šildymo. Palei lauko sienas kokio 1 metro atstumu nuo laiko sienos išvedžiotų 16 mm vamzdelius kas 20 cm ir galios tikrai pakaktų, tik pojūtis būtų tikriausiai keistas: šiek tiek šiltesnė, šiek tiek šaltesnė zona. Gal labiau verta išvedžioti po visas grindis, bet kas 20-25 cm. Įdomu ir kokio storio vamzdelį rinktis?


Smulkmeniškumas statybų procese yra labai gerai, bet dėl grindų labai giliai kapstai. Nėra ko ten skaičiuoti. Nepagailėk papildomo tūkstantėlio litų ant tų vamzdžių ir išsivedžiok ne perimetru, o nors kas 20/30cm. Nebijok, nebus per karšta - leisi per vamzdžius žemesnę temperatūrą, o dėl komforto net neverta ginčytis, kai vamzdeliai dažniau, nei perimetras.
Atsakyti
QUOTE(budvykis @ 2014 02 01, 01:58)
Smulkmeniškumas statybų procese yra labai gerai, bet dėl grindų labai giliai kapstai. Nėra ko ten skaičiuoti. Nepagailėk papildomo tūkstantėlio litų ant tų vamzdžių ir išsivedžiok ne perimetru, o nors kas 20/30cm. Nebijok, nebus per karšta - leisi per vamzdžius žemesnę temperatūrą, o dėl komforto net neverta ginčytis, kai vamzdeliai dažniau, nei perimetras.

Pritariu
Atsakyti