QUOTE(Loreciukaz @ 2013 11 07, 20:56)
o kur parasyta kad A klasei butinas rekupas ir sandarumo matavimai? mes tai kazkur tarp B ir A manau "malsimes"
Prasau, del jusu pasistengiau..
Reikalavimai pastato sandarumui (SANDARUMO TESTAS)
Pastatų sandarumo ir sandarumo matavimo reikalavimus
taikyti A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių
gyvenamosios, administracinės, mokymo ir gydymo paskirčių
pastatams.
A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių gyvenamosios,
administracinės, mokymo ir gydymo paskirčių pastatų
sandarumas turi būti išmatuotas. Prie 50 Pa slėgių skirtumo
tarp pastato vidaus ir išorės oro apykaita šiuose pastatuose
turi neviršyti 0,6 karto per valandą.
Kitų energinio naudingumo klasių ir kitos paskirties pastatams
sandarumo matavimo reikalavimai nekeliami.
Reikalavimai mažai energijos naudojančių pastatų vėdinimo sistemai
Jei pastate įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija
sistema, STR 2.01.09:2005 Pastatų energinis naudingumas.
Energinio naudingumo sertifikavimas 2010 m. reglamento
papildymo projekte nustatyti reikalavimai A, A+, A++ energinio
naudingumo klasės pastatų mechaninio vėdinimo sistemų su
rekuperacija techniniams rodikliams.