Įkraunama...
Įkraunama...

Vedinimas nuosavame name - 3

QUOTE(BangaS @ 2014 01 03, 16:59)
Gal reikėtų daryti antrąjį oro paėmimą kuo aukščiau? pvz per ventiliacijos kaminą.
Kai kaimyno dūmai nekyla ir visi namai skendi smoge oras viršuje gali būti daugiau prapučiamas silpno vėjelio ir švaresnis.


pas mane suplanuotas ismetimas per stoga. kazin ar logiska butu salia ismetimo irengti antra paemima?
Atsakyti
QUOTE(==== @ 2014 01 03, 17:16)
pas mane suplanuotas ismetimas per stoga. kazin ar logiska butu salia ismetimo irengti antra paemima?

Reikia bent kelių metrų atstumo tarp paėmimo ir ištraukimo.
Gravitacinė vetiliacija neveiktų, nebent visas paėmimo kaminas lauko temperatūros.
Naudojant ventiliatorius oro išmetimą geriau daryti per sieną.
Atsakyti
QUOTE(==== @ 2014 01 03, 17:10)
koki sprendima priimsit?
salia mano sklypo kaimynas statysis karkasini nama, dar nezinau, koks sildymas bus pas ji, taciau panasus duminimo pavojus, jauciu, irgi gresia  mastau.gif

Galvojau pasiimti siupele ir kasti iki malkines,ten dazniausei nekliuna,bet netoliese kaimyno vistos laksto sad.gif vel kvapas,bet pagalvojau,kad cia vasara tik blogas kvapas tada gales prie namo atdaryt paemima.
Gal ir nebloga mintis virs stogo daryti paemima,reiks uzsilipti ant stogo pauostit ar yra kvapas.Gal dar kas kokiu minciu turit kur paemima ir kaip padaryt?
Atsakyti
Temoje labai daug žinučių prirašyta apie rekuperatorines sistemas, negi niekas nebeprojektuoja pasyvaus vėdinimo?

Patarkite, kokio diametro priklausomai nuo vėdinamos patalpos dydžio (kvadratūros/kūbatūros) reikėtų išvesti ventiliacijos vamzdžius virš stogo, jei planuojame natūralų (ne priverstinį) vėdinimą?

Didžiausia problema, žinoma, pasyviame vėdinime oro padavimas, bet galvojame šį klausimą išspręsti mini-orlaidėmis prie langų...

Kokios dažniausios klaidos pasirinkus pasyvų vėdinimą?
Atsakyti
QUOTE(Mariens22 @ 2014 01 04, 09:31)
Gal ir nebloga mintis virs stogo daryti paemima,reiks uzsilipti ant stogo pauostit ar yra kvapas.Gal dar kas kokiu minciu turit kur paemima ir kaip padaryt?


ziuriu i aktyvuotos anglies oro filtrus, pvz. OFSC su SC40 anglimi: http://www.komfovent...oro_filtrai.pdf taciau, nezinia, kaip daznai reiketu keisti filtrus, tad ir mastau, kas ekonomiskiau butu - antras paemimas ar filtrai.
Atsakyti
QUOTE(==== @ 2014 01 05, 11:29)
ziuriu i aktyvuotos anglies oro filtrus, pvz. OFSC su SC40 anglimi:  http://www.komfovent...oro_filtrai.pdf  taciau, nezinia, kaip daznai reiketu keisti filtrus, tad ir mastau, kas ekonomiskiau butu - antras paemimas ar filtrai.

Kiek zinau reikia filtrus keisti i metus 1-2 kartus ir neaisku ant kiek jie butu efektyvus,cia jau turetu kas isbande pakomentuot.
Atsakyti
QUOTE(smile_at @ 2014 01 04, 22:41)
Temoje labai daug žinučių prirašyta apie rekuperatorines sistemas, negi niekas nebeprojektuoja pasyvaus vėdinimo?

Patarkite, kokio diametro priklausomai nuo vėdinamos patalpos dydžio (kvadratūros/kūbatūros) reikėtų išvesti ventiliacijos vamzdžius virš stogo, jei planuojame natūralų (ne priverstinį) vėdinimą?

Didžiausia problema, žinoma, pasyviame vėdinime oro padavimas, bet galvojame šį klausimą išspręsti mini-orlaidėmis prie langų...

Kokios dažniausios klaidos pasirinkus pasyvų vėdinimą?

Kad kaip ir neapsimoka investuot i naturalu vedinima,vistiek kainuoja pinigus,o efektas nulis.Pas mane vieno auksto namas ,grindis sildomos ,oras beveik nejuda,jei langa ar duris atidarai kiek ileidi tiek ir istraukia per kamina,is miegamojo ryte iseini ir po keliu minuciu ieini iskarto pajauti,kad oro nera miegamajam,langai rasoja,galva skauda ilgiau pabuvus namuose.Dabar pompuoju i zidinio ventiliacija sviezu ora pasiskirsto po visus kambarius,jauciuosi kaip zmogus,langai nerasoja tik,kad sildau lauka,biski prabanga sakyciau ir galvoju apie rekuperatoriu.Langus darinet vel kazkokia nesamone,keliom minutem sviezio oro tik vasara toks varijantas.Orlaides vel pietieciu ismislai,skersvejai,apledijimas,kondensatas varva.Mane ciut neisdure su aereko orlaidem,ciut nesusimontavau,gerai,kad neatvaziavo paskaiciuot,gerai,kad forumai yra paskaiciau kokios pas zmoniu problemos ir fantazija atsoko.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Mariens22: 05 sausio 2014 - 19:49
QUOTE(smile_at @ 2014 01 04, 22:41)
Temoje labai daug žinučių prirašyta apie rekuperatorines sistemas, negi niekas nebeprojektuoja pasyvaus vėdinimo?

Patarkite, kokio diametro priklausomai nuo vėdinamos patalpos dydžio (kvadratūros/kūbatūros) reikėtų išvesti ventiliacijos vamzdžius virš stogo, jei planuojame natūralų (ne priverstinį) vėdinimą?

Didžiausia problema, žinoma, pasyviame vėdinime oro padavimas, bet galvojame šį klausimą išspręsti mini-orlaidėmis prie langų...

Kokios dažniausios klaidos pasirinkus pasyvų vėdinimą?

Didziausia klaida,kokia zadat daryt,tai investave i gerus langus nemazus pinigus,juos zadat prakiurdyt orlaidemis doh.gif .Geriau iskart pirkit pacius pigiausius ir kreiviausius langus ir turesit naturalu vedinima biggrin.gif .Paskaitykit kelis postus atgal apie tokias klaidas kokias zadat daryt jus ir nedarykit tokiu.Bent jau pati pigiausia ir primytyviausia rekuperatoriu pasirinkit.
Atsakyti
QUOTE(Mariens22 @ 2014 01 05, 19:47)
Kad kaip ir neapsimoka investuot i naturalu vedinima,vistiek kainuoja pinigus,o efektas nulis.Pas mane vieno auksto namas ,grindis sildomos ,oras beveik nejuda,jei langa ar duris atidarai kiek ileidi tiek ir istraukia per kamina,is miegamojo ryte iseini ir po keliu minuciu ieini iskarto pajauti,kad oro nera miegamajam,langai rasoja,galva skauda ilgiau pabuvus namuose.Dabar pompuoju i zidinio ventiliacija sviezu ora pasiskirsto po visus kambarius,jauciuosi kaip zmogus,langai nerasoja tik,kad sildau lauka,biski prabanga sakyciau ir galvoju apie rekuperatoriu.Langus darinet vel kazkokia nesamone,keliom minutem sviezio oro tik vasara toks varijantas.Orlaides vel pietieciu ismislai,skersvejai,apledijimas,kondensatas varva.Mane ciut neisdure su aereko orlaidem,ciut nesusimontavau,gerai,kad neatvaziavo paskaiciuot,gerai,kad forumai yra paskaiciau kokios pas zmoniu problemos ir fantazija atsoko.


Va čia ir dilema ar ištraukti skudurus iš užkištų vėdinimo angų ir įsileisti šaltą orą, ar pabusti su skaudančia galva...
Ir viskas dėl to, kad prisiklausoma blogų pavyzdžių apie rekuperatorius arba tęsiama senas tradicijas.
Atsakyti
QUOTE(BangaS @ 2014 01 06, 01:34)
Va čia ir dilema ar ištraukti skudurus iš užkištų vėdinimo angų ir įsileisti šaltą orą, ar pabusti su skaudančia galva...
Ir viskas dėl to, kad prisiklausoma blogų pavyzdžių apie rekuperatorius arba tęsiama senas tradicijas.

Gaila kai staciau nama buvo mazai informacijos apie rekuperatorius,nelabai efektyvus ir kaina buvo kosmonautiska,pamenu parodoj paklausiau,uz 20000 pasiule 100m2 namui.Dabar nebutu tokios minties muriti kamina naturaliai ventiliacijai.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Mariens22: 06 sausio 2014 - 08:01
Manau, kad spaudžiamės dėl pasyvaus vėdinimo dėl pakankamai standartinių priežasčių - planuojame vieno aukšto ~150 m2 namą ir bent jau šiame etape neturime litų rekuperatorinei sistemai...

Kokią dalį rekuperatoriniame sprendime sudaro pasyvi ir aktyvi įranga? Jei su pasyviu vėdinimu taip blogai, gal verta išsivedžioti ortakius, o aktyvią įrangą susipirkti, kai atsiras galimybė?

Papildyta:
QUOTE(Mariens22 @ 2014 01 05, 19:47)
Kad kaip ir neapsimoka investuot i naturalu vedinima,vistiek kainuoja pinigus,o efektas nulis.Pas mane vieno auksto namas ,grindis sildomos ,oras beveik nejuda,jei langa ar duris atidarai kiek ileidi tiek ir istraukia per kamina,is miegamojo ryte iseini ir po keliu minuciu ieini iskarto pajauti,kad oro nera miegamajam,langai rasoja,galva skauda ilgiau pabuvus namuose.Dabar pompuoju i zidinio ventiliacija sviezu ora pasiskirsto po visus kambarius,jauciuosi kaip zmogus,langai nerasoja tik,kad sildau lauka,biski prabanga sakyciau ir galvoju apie rekuperatoriu.Langus darinet vel kazkokia nesamone,keliom minutem sviezio oro tik vasara toks varijantas.Orlaides vel pietieciu ismislai,skersvejai,apledijimas,kondensatas varva.Mane ciut neisdure su aereko orlaidem,ciut nesusimontavau,gerai,kad neatvaziavo paskaiciuot,gerai,kad forumai yra paskaiciau kokios pas zmoniu problemos ir fantazija atsoko.


Paaiškinkite, prašau, kaip pompuojate orą per židinio ventiliaciją. Ar židinio kaminas žemiau nei ventiliacijos ortakių išėjimas, ar ventiliatorių pastatėte?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo smile_at: 06 sausio 2014 - 10:55
QUOTE
Manau, kad spaudžiamės dėl pasyvaus vėdinimo dėl pakankamai standartinių priežasčių - planuojame vieno aukšto ~150 m2 namą ir bent jau šiame etape neturime litų rekuperatorinei sistemai...

Kokią dalį rekuperatoriniame sprendime sudaro pasyvi ir aktyvi įranga? Jei su pasyviu vėdinimu taip blogai, gal verta išsivedžioti ortakius, o aktyvią įrangą susipirkti, kai atsiras galimybė?

manau taip dauguma kurie skaiciuoja pinigus ir daro. ir mes taip darysim. vamzdziai dabar, rekuperatorius - ateityje.
Atsakyti