QUOTE(egilis @ 2014 04 19, 16:52)
Jau išsprendžiau šį klausimą su projektuojančiu rekuperaciją .Siulo padavimą iš lauko į katilinę ,rekuperatorius šios patalpos nevėdins .
Iš katilinės daromas oro šalinimas, o pritekėjimas natūralus per susisiekiančias patalpas. Nebent pas jus dujinė katilinė, tuomet reikia ir padavimo mechaninio. Oro apykaita dujinei katilinei 3x.
QUOTE(kapec @ 2014 04 25, 14:13)
Sveiki,
gal kas galetu pakomentuoti vedinimo projekta? man uzkliuvo kad is vonios kambariu nepadare istraukimo, parase kad buitiniais ventiliatoriais, bei didziausiam kambary vienas padavimas, ar nebus per daug triuksmo ar jauciamas putimas?
http://public.fotki....kapec1/rekupas/
Sprendiniai tai pagal pageidavimus. jei norėjot WC pajungt prie rekupo, reikėjo projektuotojui taip pasakyti. Pagal normas oras iš WC šalinamas į lauką.
Bet man pas jus keistai atrodo oro kiekiai, kažkokie nei šiokie, nei tokie: kodėl +25/-20 m³/h? Normos 14.4 m³/h/1asm arba miegamieji 2,5 m³/h/m², svetainė 1,8m³/h/m², bet jei daryt normaliai

tai +/-36m³/h/1asm. Aišku, jei mažesni kiekiai, gal nieko blogo, gal esat nusižiūrėję kokį spec.rekupą ir prie to prisitaikė projektuotojas
Nematau ekspilkacijos, bet bendroj zonoj (svetainė su virtuve jei sujungta) turėtų būti taip: iš virtuvės -72 m³/h ir šis kiekis turi dasidėti balansui prie padavimo, kuris g.b. paduodamas į svetainę arba per susisiekiančias patalpas.