[quote=VARLIUKĖ-KVAKSIUKĖ,2014 10 14, 14:05]
[quote=Rimantelius,2014 10 14, 13:35]
Ka jus buvote nustate ant 70? Ta raudona gale ar ta juoda priekyje? Katilas pajungtas tiesiai i sistema ar yra ir akumuliacines talpos? Kai buvot nustate ant 70, oro padavimo sklende ta kur gale katilo ir grandinele sujungta su tuo raudonu buvo uzsidariusi?
[/quote
ta raudona gale . pajungta be akumuliacines . buvom nuleide sklende pasiekus 60 laipsniu temp. taip santechnikas sake . paskui kai pasakem, kad vistiek kyla temp, tai sake, dar ta varzteli kur prie sklendes pareguliuoti truputi. tai vyras pareguliavo, bet kol kas malku dedam po nedaug, nes kazi kaip ten butu ikrovus pilna pakura. zodziu tamsus miskas mum dar viskas
[/quote]
Pasiekus 60 laipsniu, ta raudona rankenele turit pastatyt ant 60 laipsniu padalos, o grandinele sureguliuot taip, kad sklende butu siek tiek prasidarius, kiek pamenu instrukcijoj raso nuo 2 iki 10 mm. O dar sakykit ties kokia padala nustatot ta juoda rankenele, kur nusistato katilo temperatura? Jei oro padavimo sklende buna uzsidarius, o dumu istraukimo ventiliatorius veikia, yra negerai, nes katilui truksta deguonies, dumu istraukimo ventiliatorius i kamina pradeda traukti ne pilnai sudegusias dujas, kurios kazkurioje vietoje (gal kamine) gauna papildomo deguones ir sprogsta. Kaip jau rasiau auksciau, jei jusu sklende gale katilo uzsidaro prie 70 laipsniu, tai dumu istraukimo ventiliatorius turi issijungti prie kazkur 65 laipsniu. Todel ta juoda rankenele, kur katilo temperatura reguliuoja nustatykit 5 laipsniais zemiau nei ta raudona gale katilo.