QUOTE(Šokoladė @ 2014 12 05, 12:34)
Na profesionalai, as vel su klausimu, kaip yra geriau, sildomu patalpu plotas iki 240 kv, kokio galingumo peciu statyti? 25 kw( apsildo iki 250 kv ar 35 (apsildo iki 350 kv)?
Jeigu statoma akumuliacinė talpa. tada ir visas 40kW nebus perdaug.
Jei akumuliacinės nebus, o kkk išmanus ir jis sklandžiai galės mažinti galią tarkim iki 25% galngumo (vyksta labai silpnas, bet degimas, o ne dusinimas), tai siūlyčiau 35kW. Tokiu atveju kkk gal dar turėtų susitvarkyti su keliamomis užduotimis ir Jums dirbti reikėtų mažiau.
Bet kadangi Jūsų Attack 35kW minimalus galingumas 14kW. Vadinasi Užkaitųs sistemai jis iš pradžių mažinsis galingumą iki 14kW, o vėliau dusinsis kokį pusvalanduką, kol sistema ataušins termofikatą. Negaliu įvertinti kaip šiuo atveju dirbs šildomos grindys - teigiamai ar neigiamai (akumuluos ir paskui lėtai vės ir nuo termofikato šilumos nenuiminės, ar kaip)..
Tai beveik siūlyčiau 25kW, bet daugiau reikės lakstyti į katilinę.. Bet vienaip ar kitaip vistiek į ją reikės lakstyti..
Arba ieškokite kito kkk..