QUOTE(Milao @ 2014 09 25, 22:02)
Gi cibulis aplamai i pasyvų namą pretenduoja. Pasyvaus šildymo šaltinio galia turėtu neviršyti 10kWh/m2, tai 100m2 namui būtų 1kW. Na gerai, imam su dviguba atsarga, tai 2kW. Kas kad siurblys 6kW. Jei jis dirbs 1/3 laiko, tai vidutinė gręžinio apkrova bus 2kW. Panašu, kad ir vieno 90m pakaks. Nors jeigu kiek giliau yra daugiau vandeningų sluoksniu, tai kodėl gi neprisikasus iki jų.
Man irgi taip atrodo. Užbaikite namą taip kaip pradėjote ir 4kW niekad neprireiks.
Tuo labiau sunkus namas mažiau reaguoja į kelių dienų šaltukus, o kai ateina anticiklonas su -25C savaitę, tai prišildys per langus. Nėra ko jaudintis.
Palyginimui galiu pasakyti, kad standartiniai namai šildomi iš 2x120m gręžinių, tai pas jus ten pragręžus tą vandeningą sluoksnį giliau nėra ko lįsti.
ŠS tikriausiai bus inverterinis, galės numesti galią iki 30-40%, o jei ir neinverterinis tai glikolio tūrio net ir per silpnoję gręžskylėje pakaks, kad jis veiktų kokias 30min. gal net ir ilgiau, nors ir 100m gali užtekti ŠS darbui per naktį. Ir čia kalba apie 3 žiemos mėnesius.
Šiaip tai "geotermos" specai išvis pataria įsirengti per silpną sistemą ir papildomai kuo nors pasišildyti kai atvėsta žemiau -10...-15C. O jums, mano nuomone ,net ir su 90-100m gręžiniu nereikėtų papildomo šilumos šaltinio jeigu ten tikrai bus tas vandeningas sluoksnis.
Papildyta:
QUOTE(cibulis @ 2014 09 25, 22:14)
prie -23 energijos poreikis šildymui yra 3,6 kW. Dar pridėkime galią reikalingą šildyti karštą vandenį ir turėsime apie 6 kW.
150 ltr karšto vandens per parą pašildytų 0,4kW tenas. Jeigu kaitinti tik naktį tai būtų gal 0,8-0,9kW, bet net iš tolo nepanašu į 2,4kW.
Tai bendri poreikiai šalčiausią parą bus iki 5kW