būtų labai gerai jeigu žmonės, kurie renkasi šiandien dienai šildymo katilą 120m2 namui, kuris apšiltintas:
sienos apie 15cm putplasčiu
langai ne praeito amžiaus technologijomis (su aukštesne varža)
stogas/perdanga 25-30cm vata
atkreiptų dėmesį į tai ką parašysiu žemiau:
NEPIRKITE IR NEIEŠKOKITE kombinuotų granulinių katilų. Jūsų sezono sąnaudos bus 2-3t medienos granulių.
NE nebus anglimi pigiau kūrentis, NE nebus tokiame katile kūrentis malkomis (nebent kūrensite vien tik jas mažoje kameroje, o granulių nepilsite) pigiau.
BUS daugiau vargo ir tai galiu pažadėti.
Jeigu tokiam namui granulinis - tai tik su galimybe užsigęsinti ir po to vėl užsikurti.
Žmonės mielieji, Jūsų energetinis galios poreikis per šalčius bus 5-8kW, todėl nereikia katilų, kurių galia 18kW, 20kW. Reikia 10kW (yra ne vienas gamintojas)
Kartais taip nusibosta aiškinti kad su tuo 'gudrumu' kūrenant anglį tokiam namui bus daugiau bėdos negu naudos...
Čia tuo pačiu geras būdas normalų pardavėją atskirt. Jei pradeda aiškint, kaip gerai kombinuoti - ate ate ir ieškai kito

Tada ir aš prie to pačio paklausiu. O jei namas 220kv.m su garažu, kuris bus šildomas šiek tiek (visam ame grindinis išvedžiotas), ir mes norim kombinuoto, t.y. malkos ir granulės, tai irgi blogai?
Beje per parodą mums irgi sakė kad reikia apie 20kW
Nieko nenusimanau apie tai. O jau reiks pradėt ieškot tinkamo katilo, kuris turėtų kamino išėjimą arba iš viršaus arba iš kairės pusės, nes kitaip netilps pastatyt
Beje per parodą mums irgi sakė kad reikia apie 20kW

Nieko nenusimanau apie tai. O jau reiks pradėt ieškot tinkamo katilo, kuris turėtų kamino išėjimą arba iš viršaus arba iš kairės pusės, nes kitaip netilps pastatyt
Tas pats galioja visiems kombinuotiems. Kam rinktis granules, jeigu jūs vis tiek pasiruošę malkas/anglis kas dieną kišt? O galios tai gali būt, kad 20kw reiks. 220kv.m. nelygu 220kv.m

QUOTE(meme @ 2015 08 27, 15:32)
Tada ir aš prie to pačio paklausiu. O jei namas 220kv.m su garažu, kuris bus šildomas šiek tiek (visam ame grindinis išvedžiotas), ir mes norim kombinuoto, t.y. malkos ir granulės, tai irgi blogai?
Beje per parodą mums irgi sakė kad reikia apie 20kW
Nieko nenusimanau apie tai. O jau reiks pradėt ieškot tinkamo katilo, kuris turėtų kamino išėjimą arba iš viršaus arba iš kairės pusės, nes kitaip netilps pastatyt
Beje per parodą mums irgi sakė kad reikia apie 20kW

Nieko nenusimanau apie tai. O jau reiks pradėt ieškot tinkamo katilo, kuris turėtų kamino išėjimą arba iš viršaus arba iš kairės pusės, nes kitaip netilps pastatyt
Naujam namui 20kW tikrai nereika. Turim 15KW ir tai per daug. Pilnai užtektų 10kW. Namas 200kv.m. Malkom kūrent galima, jei turit ką apgyvendint prie pečiaus (pvz. uošvienę



Akumuliacinė problema išspręstų visas "užsikūrenimo" problemas.
QUOTE(meme @ 2015 08 27, 16:32)
Tada ir aš prie to pačio paklausiu. O jei namas 220kv.m su garažu, kuris bus šildomas šiek tiek (visam ame grindinis išvedžiotas), ir mes norim kombinuoto, t.y. malkos ir granulės, tai irgi blogai?
Beje per parodą mums irgi sakė kad reikia apie 20kW
Nieko nenusimanau apie tai. O jau reiks pradėt ieškot tinkamo katilo, kuris turėtų kamino išėjimą arba iš viršaus arba iš kairės pusės, nes kitaip netilps pastatyt
Beje per parodą mums irgi sakė kad reikia apie 20kW

Nieko nenusimanau apie tai. O jau reiks pradėt ieškot tinkamo katilo, kuris turėtų kamino išėjimą arba iš viršaus arba iš kairės pusės, nes kitaip netilps pastatyt
Si klausima reikia spresti kitaip
Atsakykite i siuos klausimus ir issiaiskinsim ko reikia, o ko norit:
a - koks bus apsildomas plotas be garazo ir be katilines?
b- ar patekimas i katiline per garaza?
c - kaip ir koks sluoksnis namo sienu apsiltinime
d- kaip ir koks sluoksnis lubu/perdangos apsiltinime
e - ar svetaineje numatyta burzuike/zidinys
f - koks vidutinis lubu aukstis
Zinau kad atsakiau klausimais i klausima, bet po to paaiskinsiu
QUOTE(gediminas_ @ 2015 08 27, 20:26)
Akumuliacinė problema išspręstų visas "užsikūrenimo" problemas.
Visiškai teisingai. Bet yra vienas BET. Akumuliacinė talpa irgi kainuoja. Ir nepigiai. Ir turi pastovius šilumos nuotolius, kad ir kaip gerai būtų apšiltinta.
O kita problema, kad tokio katilo malkoms skirtas tūris dažnai yra nedidelis: tik 4-5 malkos, kas reiškia, kad jos sudegs per valandą , net jei bus tinkamas šilumos nuėmimas (kad ir į bačką). Taigi prie tokio katilo vistiek reiks kažkam "gyvent".
QUOTE(silainiai @ 2015 08 27, 21:54)
Visiškai teisingai. Bet yra vienas BET. Akumuliacinė talpa irgi kainuoja. Ir nepigiai. Ir turi pastovius šilumos nuotolius, kad ir kaip gerai būtų apšiltinta.
O kita problema, kad tokio katilo malkoms skirtas tūris dažnai yra nedidelis: tik 4-5 malkos, kas reiškia, kad jos sudegs per valandą , net jei bus tinkamas šilumos nuėmimas (kad ir į bačką). Taigi prie tokio katilo vistiek reiks kažkam "gyvent".
O kita problema, kad tokio katilo malkoms skirtas tūris dažnai yra nedidelis: tik 4-5 malkos, kas reiškia, kad jos sudegs per valandą , net jei bus tinkamas šilumos nuėmimas (kad ir į bačką). Taigi prie tokio katilo vistiek reiks kažkam "gyvent".
Yra dar vienas BET, kuro padavimui is apacios akum talpa yra isvis nesamone del paprastos priezasties - nera galimybes nutraukti degimo, todel talpa statyti vien tik del keliu pliausku nera tikslo. Kitas reikalas, kai talpon jungiami keli silumos saltiniai, o netik vien katilas
Bet... Rinkoje yra tokiu pionieriu, kurie primygtinai prie tokio katilo, dar ir talpa bando prastumti - nepasimaukit

QUOTE(Paliukas @ 2015 08 27, 21:51)
Si klausima reikia spresti kitaip
Atsakykite i siuos klausimus ir issiaiskinsim ko reikia, o ko norit:
a - koks bus apsildomas plotas be garazo ir be katilines? Apie 160kv.m.
b- ar patekimas i katiline per garaza? Taip
c - kaip ir koks sluoksnis namo sienu apsiltinime? iš lauko klijuotas frezuotas neoporas 20cm (garažas 15cm), mūras 24cm silikatas
d- kaip ir koks sluoksnis lubu/perdangos apsiltinime? Šiltintos lubos 30cm Paroc akmens vata
e - ar svetaineje numatyta burzuike/zidinys? planuojam kad bus židinys, kaminas išvestas, bet dar nežinau ar tikrai jį statysim ar krosnelę
f - koks vidutinis lubu aukstis? 2.80m
Zinau kad atsakiau klausimais i klausima, bet po to paaiskinsiu
Atsakykite i siuos klausimus ir issiaiskinsim ko reikia, o ko norit:
a - koks bus apsildomas plotas be garazo ir be katilines? Apie 160kv.m.
b- ar patekimas i katiline per garaza? Taip
c - kaip ir koks sluoksnis namo sienu apsiltinime? iš lauko klijuotas frezuotas neoporas 20cm (garažas 15cm), mūras 24cm silikatas
d- kaip ir koks sluoksnis lubu/perdangos apsiltinime? Šiltintos lubos 30cm Paroc akmens vata
e - ar svetaineje numatyta burzuike/zidinys? planuojam kad bus židinys, kaminas išvestas, bet dar nežinau ar tikrai jį statysim ar krosnelę
f - koks vidutinis lubu aukstis? 2.80m
Zinau kad atsakiau klausimais i klausima, bet po to paaiskinsiu
Kai kuriuos klausimus atsakiau taip kaip supratau

QUOTE(meme @ 2015 08 27, 23:59)
Na žiūrėkit:
įėjimas į katilinę per garažą = nuo katilo ir kamino sklinda šiluma ir per akis užtenka pradaryti duris iš katilinės į garažą (per šalčius pasilaiko tie patys 10-12C šilumos) - jau radiatoriaus ar grindų šildymo nereikia (arba jeigu padarytas - galima atjungti)
Pastato varža (bendra) panašu kad bus R7, ok skaičiuokime prastesnę R6.
Energetinis poreikis per šačius:
6kW
su 30% atsarga (gal broko yra) 8kW
Preliminarus sunaudojamas kuro kiekis apie 3t medienos granulių
Protingi pasiūlymai:
a - 10kW granulinis katilas (vien granulėms) katilinėje su boileriu
židinys malkoms kūrenti
kambario termostatas
veikimo principas: katilas šildo namus (ir boilerį) iki užduotos temperatūros ant nešiojamo kambario termostato - ją pasiekus - katilas išsijungia visiškai, kol nenukris temperatūra žemiau užduotos. Židinyje kūrenate malkas ir taip apšildote dalį namo (taip ir granulių pataupant)
b - 10kW granulinis katilas (vien granulėms) katilinėje su 500ltr akumuliacine talpa (boileris joje)
židinys su vandens kontūru (malkoms kūrenti)
kambario termostatas
veikimo principas: katilas šildo talpą iki užduotos temperatūros ir ją užkrovęs išsijungia.
židinys su vandens kontūru, kūrenant malkas, krauna tą pačią akumuliacinę talpą ir taip apšildo jau visus namus nuo jos
kambario termostatas - atjungia grindų siurblį pasiekus užduotą temperatūrą patalpoje
boileris - jau akumuliacinėje talpoje, tai jį gali krauti tiek katilas tiek židinys
Kuomet dega židinys, granulinis neveikia
Neprotingas sprendimas - mums reikia 15-20kW kombinuoto granulinio katilo nes:
a - kaimynas kūrenasi anglimi ir sakė kad žymiai pigiau
b - santechnikas sakė kad boileriui reikia pridėti dar 7-10kW
c - o kas bus jei granulės pabrangs?
d - o kas šildys kai dings elektra?
e - o jeigu bus per mažai galios?
f - o jei kuriais metais nebus granuliu?
g - 10m2 šildomo ploto yra lygu 1kW granulinio katilo, kadangi plotas yra 200m2, reikia 20kW
ir t.t.

QUOTE(silainiai @ 2015 08 27, 20:54)
Bet yra vienas BET. Akumuliacinė talpa irgi kainuoja. Ir nepigiai.
Žmogus čia nežino kaip katilą sutalpinti, o jūs čia svarstot, kaip jam dar ir akumuliacinę sukišti