Ar paskui šulinuko dugne nepradės kakučiai užsistovėti?
Dėl įbedimo jau atsakė - yra spec. tarpinės tokiam pajungimui, su karuna pragręži stovą, mauni tarpinę ir įkiši vamzdį. Dėl kakučių - jei tamstos variante kas nors užsikimš, sėkmės pravalant

Pagal Geberit Silent sitemą apatinis jungimas būtų :
http://www.dahlgera....P_LT-lt_web.pdf
Viršutinį jungimą daryčiau 90 laipsnių alkūne.
Sveiki chebra. Niekaip nepavyksta nuorinti uždaros sistemos. Pirmame aukšte grindinis šildymas, antrame radiatoriai. Orinu atskirai po vieną kontūrą, užsukant kitus. Taip pat užsuku išsiplėtimo bakelį, bei apsauginį vožtuvą prie katilo, kad nenuleidinėtų, taip sukeliant slėgį sistemoje.
Per kontūrus atrodo, kad visas oras išsivaikšto, bet vos tik užkuri ir įsijungia siurbliai, pradeda girdėtis, kad sistemoje yra oro, bei nevyksta normali cirkuliacija. Toks vaizdas, kad tas oras lieka katile ir niekaip nenori iš ten išeiti.
Ar gali būti dėl to, kad bandau orinti išjungtais siurbliais? Paprastai įjungti negaliu, nes pajungti nuo katilo valdymo ant 45 laipsnių temp., o prie nustatymų priegos neturiu dėl garantinio. Jei ką, jungsiu tiesiogiai nuo rozetės, tik įdomu ar būtina.
Kitas variantas, kad gal pirma reikia nuleisti spaudimą neatsukus padavimo? Tada atsukti nuorinimo taškus ir laukti kol vanduo gravitacijos pagalba subėgs į žemiausius taškus ir tik tada atsukti užpildymą?
Jei jau pačiam nepavyks, kviesiu santechniką, bet būtų ir pačiam gerai išmokt, kad menkiausiam reikalui esant nereikėtų skambinti ir laukti, kol kažkas atvažiuos.
Sveiki chebra. Niekaip nepavyksta nuorinti uždaros sistemos. Pirmame aukšte grindinis šildymas, antrame radiatoriai. Orinu atskirai po vieną kontūrą, užsukant kitus. Taip pat užsuku išsiplėtimo bakelį, bei apsauginį vožtuvą prie katilo, kad nenuleidinėtų, taip sukeliant slėgį sistemoje.
Per kontūrus atrodo, kad visas oras išsivaikšto, bet vos tik užkuri ir įsijungia siurbliai, pradeda girdėtis, kad sistemoje yra oro, bei nevyksta normali cirkuliacija. Toks vaizdas, kad tas oras lieka katile ir niekaip nenori iš ten išeiti.
Ar gali būti dėl to, kad bandau orinti išjungtais siurbliais? Paprastai įjungti negaliu, nes pajungti nuo katilo valdymo ant 45 laipsnių temp., o prie nustatymų priegos neturiu dėl garantinio. Jei ką, jungsiu tiesiogiai nuo rozetės, tik įdomu ar būtina.
Kitas variantas, kad gal pirma reikia nuleisti spaudimą neatsukus padavimo? Tada atsukti nuorinimo taškus ir laukti kol vanduo gravitacijos pagalba subėgs į žemiausius taškus ir tik tada atsukti užpildymą?
Jei jau pačiam nepavyks, kviesiu santechniką, bet būtų ir pačiam gerai išmokt, kad menkiausiam reikalui esant nereikėtų skambinti ir laukti, kol kažkas atvažiuos.
Pasirodo, situacija tokia, kad įsijungus visiems siurbliams ir ant pamaišymo vožtuvų nustačius max. paėmimą iš katilo, tiesiog truksta debito. Atsiranda momentinis čiurlenimas, bet po kiek laiko normalizuojasi. Nežinau ar čia gerai ar blogai, bet cirkuliacija vyksta, namas šyla.