Įkraunama...
Įkraunama...

Vedinimas nuosavame name - 3

QUOTE(Milao @ 2014 01 22, 16:47)
Jei oras ateina 8 ir 9 laipsnių, kodėl glikolis negali?


Taip būna tik paleidus sistemą. Realiai reikėtų skaičiuoti su +1...+4C glikoliu.
Niekad negausi realiomis sąlygomis su veikiančiu ŠS +8C i gręžinio.

Dėl to šilumokaičio vamzdelių plonumo sunku kažką pasakyti, reikia matuoti koks ten diametras.
Atsakyti
Esu skaites, kad paprastai is po zemiu i SS paprastai ne daug daugiau uz 0C ateina. Net ir tais atvejais, kai gilus greziniai daromi, kurie turetu pasiekti 20 ar net 30C. O va oriniu silumokaiciu naudotojai daug daugiau skelbia. Koridai kaip 8 taip 8, Viliene net apie 11 rase. Viena toki itarima turiu:
Koki principini skirtuma pastebejau, kad oriniai paprastai tiesus, oras juda viena kryptimi. O su glikoliniais konturais situacija is esmes skiriasi tuo, kad glikolio pirmyn ir atgal vamzdziai visa kelia eina greta. Gaunasi rekuperatoriaus principas. Is SS iki sakykim -2 atsaldytas skystis teka zemyn, salia jo kitu vamzdziu pradzioje teka +8 skystis. Tai tas saltasis griztantis skystis zinoma ausina paduodama, o taip pat ir aplinkui esanti grunta. Galu gale taip ir nusistovi neaukstos stabilios temperaturos 0..+3 ir pan, nors kitame kilpos gale ir butu 10 ar net 20.
Situacija sprestusi vengiant paduodama ir griztama vamzdi kloti viena salia kito.

QUOTE(BangaS @ 2014 01 22, 22:14)
Taip būna tik paleidus sistemą. Realiai reikėtų skaičiuoti su +1...+4C glikoliu.
Niekad negausi realiomis sąlygomis su veikiančiu ŠS +8C i gręžinio. <{POST_SNAPBACK}>

Atsakyti
QUOTE(Milao @ 2014 01 22, 23:54)
O su glikoliniais konturais situacija is esmes skiriasi tuo, kad glikolio pirmyn ir atgal vamzdziai visa kelia eina greta. Gaunasi rekuperatoriaus principas.


Truputį perlenktėt lazdą smile.gif.

Šilumogrąžai labai svarbu, kaip galima didesnis šilumos laidumas tarp įtekančio ir ištekančio srautų.

1m žemės sluoksnis, tikrai pakankamai termiškai atskiria abu sluoksnius. Nepamirškit, kad tarp vienos vijos temperatūros skirtumas labai nedidelis.
Atsakyti
Visa tai teisinga, bet ne viskas.
Sutinku, kad 1m žemės sluoksnis duotų pakankamai neblogą varžą tarp vamzdžių, tik bėda, kad paprastai jo nėra. Vertikaliame gręžinyje vienoje skylėje ir paduodamas, ir grįžtamas vamzdis, tarp kurių max 5cm. Vedžiojant horizontalų, atskyrimas tampa įmanomas, bet ar to principo laikomasi? Kiek paveiksliukų žiūrinėjau, kad nelabai.
Manau, kad temperatūros skirtumas būtent dėl didelės šilumogrąžos ir yra labai nedidelis, o ne atvirkščiai - šilumogrąža nedidelė dėl mažo temperatūros skirtumo.
QUOTE(mintas @ 2014 01 23, 10:37)
Šilumogrąžai labai svarbu, kaip galima didesnis šilumos laidumas tarp įtekančio ir ištekančio srautų.
1m žemės sluoksnis, tikrai pakankamai termiškai atskiria abu sluoksnius. Nepamirškit, kad tarp vienos vijos temperatūros skirtumas labai nedidelis.
<{POST_SNAPBACK}>

Atsakyti
Gal yra kokiu prie rekuperatoriaus priedu,kad dregmes biskeli ipustu,o tai dabar 22% tragedija.Kaip jus drekinat,negi visi perkat brangius oro drekintuvus.
Atsakyti
QUOTE(Mariens22 @ 2014 01 27, 20:04)
Gal yra kokiu prie rekuperatoriaus priedu,kad dregmes biskeli ipustu,o tai dabar 22% tragedija.Kaip jus drekinat,negi visi perkat brangius oro drekintuvus.


koks rekupo modelis, kokie debitai in/out? sausumas pasireiske tik dabar prie zemesniu temperaturu, ar ir prie -5 taip pat buvo?
Atsakyti
QUOTE(skyroja @ 2014 01 27, 20:10)
koks rekupo modelis, kokie debitai in/out? sausumas pasireiske tik dabar prie zemesniu temperaturu, ar ir prie -5 taip pat buvo?

domekt rego 200. debitas 40/40. Nesenai turiu pasijunges,kai siltesnis oras buvo,apie 30% berods laikesi.Prigarinu ant dujines su puodu iki 30%,po valandos vel 22%
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Mariens22: 27 sausio 2014 - 20:22
O čia kažkas teigė, kad rotacinis yra panacėja ir oro ne džiovina...va tau ir realūs duomenys.
Atsakyti
http://www.komfovent...specialia-kaina

gera kaina, ka manot?

Kokios alternatyvos rotaciniam palubei?
Atsakyti
QUOTE(*** @ 2014 01 27, 22:57)
http://www.komfovent...specialia-kaina

gera kaina, ka manot?

Kokios alternatyvos rotaciniam palubei?

Kad cia su AC varikliais,nieks nebeperka tokiu,reik jiems kazkaip atsikratyt ju.
Papildyta:
QUOTE(Vilienė @ 2014 01 27, 22:41)
O čia kažkas teigė, kad rotacinis yra panacėja ir oro ne džiovina...va tau ir realūs duomenys.

Na neisivaizduoju kas butu jei butu plokstelinis,neturejau negaliu pasakyti.Aplamai mano namas kencia nuo sausros ir be rekuperatoriaus,jei lauke dregmes nera tai vidui tuolabiau.Jei statysiu dar nama,tikriausei tinkuociau visas sienas,kazkaip atrodo,kad tinkas dregme akumuliuoja
Atsakyti
O dabar gipsas? Oi, kazkada kentejom ir mes, nuo gipsines mansardos doh.gif
Atsakyti
Lygtais neberašo, kad vyksta sistemos derinimo darbai.

http://energypro.lt/...dinimo-sistema/

Įdėjo ir kaloriferio sunaudotas kwh. Per 8 paras (nuo 19-01 iki 28-01) - 152kwh = 72lt = 9lt į parą smile.gif = arba 270lt į mėnesį vien už kaloriferio pašildymą, kad gauti į patalpas +15c, +16c....

Kol šaltukas, naudingumo keoficientas irgi ne iš įspūdingųjų smile.gif

Esant tokiai statistikai, Medeinos gyventojai pradės langus žiemą varstyt naturaliai besivėdindami.
Atsakyti