Įkraunama...
Įkraunama...

Vėdinimas

QUOTE(litunas @ 2011 09 16, 18:53)
klausima turiu, ar isvedziotai ortakiu sistemai, su sklendem ir t.t. tik be rekupo galima atlikti srautu reguliavima  be rekuperatoriaus  ?

O jus pasiklauskite tu meistrelių, kurie montavo ortakius: kam aplamai reikalingos sklendės? Nejaugi jie nežinojo kitokių būdų sureguliuoti srautus??

Jei norite, galėčiau įvertinti kaip padarytas jūsų projektas. Rašykite į AZ, arba iškart siuskite projektą info@orocentras.lt
Atsakyti
kažkurioj tėmoj buvo idėta nuoroda į mini rekupus, vienam kambariui gal kas išsisaugojot ar šeip žinotia kaip juos rast. ačiu
Atsakyti
QUOTE(narvid @ 2011 09 17, 19:28)
kažkurioj tėmoj buvo idėta nuoroda į mini rekupus, vienam kambariui gal kas išsisaugojot ar šeip žinotia kaip juos rast. ačiu

Mitsubishi gamina, atstovo psl
Yra ir kitų gamintojų, kad ir paskutiniam veikmės name kur statė rekupą - jie irgi turi tuos mini 4u.gif
Atsakyti
Suglumino info apie rotorinius rekupus. Jau buvau juos nurašęs kaip per mažo naudingumo koeficiento.
Atsakyti
QUOTE(ed@ @ 2011 09 17, 14:17)
O jus pasiklauskite tu meistrelių, kurie montavo ortakius: kam aplamai reikalingos sklendės? Nejaugi jie nežinojo kitokių būdų sureguliuoti srautus??

Jei norite, galėčiau įvertinti kaip padarytas jūsų projektas. Rašykite į AZ, arba iškart siuskite projektą info@orocentras.lt

Taigi žmogus ne apie tai klausia smile.gif nėra rekupo kol kas, kaip sureguliuoti sistemą? be oro neįmanoma, nebent projektas buvo suprojektuotas su IRIS tipo sklendėmis ir prie kiekvienos jų nurodytas reikalingas pasipriešinimas... Kuom labai abejoju.
Papildyta:
jei atitinkamo galingumo kanalinis rekupas tai turėtų pavykti. Tik galingumas turi atitikti ne rekupo ventiliatoriaus galingumą bet jums reikalingą oro kiekį ir pasipriešinimą. Nes rekupe bus filtrai šilumokaičiai iri panašiai. Dar nuo sistemos pasipriešinimo reiktų atmesti lauko groteles, kas tikrai nemažai sudaro reiktų klausti pas projektuotoją. Sėkmės.
Atsakyti
QUOTE(ed@ @ 2011 09 17, 14:17)
O jus pasiklauskite tu meistrelių, kurie montavo ortakius: kam aplamai reikalingos sklendės? Nejaugi jie nežinojo kitokių būdų sureguliuoti srautus??

Jei norite, galėčiau įvertinti kaip padarytas jūsų projektas. Rašykite į AZ, arba iškart siuskite projektą info@orocentras.lt



zino, statai rekupa ir reguliuoja su ...oro srauto matuokliu ar kaip ten...............
Atsakyti
QUOTE(litunas @ 2011 09 16, 19:53)
klausima turiu, ar isvedziotai ortakiu sistemai, su sklendem ir t.t. tik be rekupo galima atlikti srautu reguliavima  be rekuperatoriaus  ? (butu pabaigti gkp darbai, kelios sklendes ten ir pasiliktu)  panaudojant atitinkamo galingumo kanalini ventiliatoriu/ius  ir t.t.

kiek tai kainuotu ?
galima ir AZ

Kaip suprantu, sistema nedidele, gyvenamaje name. Jei taip, tai sklendes procentiskai susukiokite, o galutini ir smulku reguliavima atliksite su difuzoriais. Tuos galutinius srautus nureguliuosite, kai bus rekuperatorius. Pagal poreiki reguliavima atlikti gali ir pats klientas. Jei kazkur pucia ar traukia per daug ar per mazai.
Atsakyti
QUOTE(ed@ @ 2011 09 17, 13:17)
O jus pasiklauskite tu meistrelių, kurie montavo ortakius: kam aplamai reikalingos sklendės? Nejaugi jie nežinojo kitokių būdų sureguliuoti srautus??

Jei norite, galėčiau įvertinti kaip padarytas jūsų projektas. Rašykite į AZ, arba iškart siuskite projektą info@orocentras.lt


Tai ka jus cia norite pasakyti kazkoki stebukla kaip sureguliutoi oro srautus i kampabrius be sklendziu.... idomu... g.gif
Papildyta:
QUOTE(Giedruolė @ 2011 09 19, 07:09)
Taigi žmogus ne apie tai klausia smile.gif nėra rekupo kol kas, kaip sureguliuoti sistemą? be oro neįmanoma, nebent projektas buvo suprojektuotas su IRIS tipo sklendėmis ir prie kiekvienos jų nurodytas reikalingas pasipriešinimas... Kuom labai abejoju.
Papildyta:
jei atitinkamo galingumo kanalinis rekupas tai turėtų pavykti. Tik galingumas turi atitikti ne rekupo ventiliatoriaus galingumą bet jums reikalingą oro kiekį ir pasipriešinimą. Nes rekupe bus filtrai šilumokaičiai iri panašiai. Dar nuo sistemos pasipriešinimo reiktų atmesti lauko groteles, kas tikrai nemažai sudaro reiktų klausti pas projektuotoją. Sėkmės.


Tai kai tures rekupoa tada atvaziuos nmeistriukai ir sureguliuos, kame bedos...
Aisku priklauso kur sukiso sklendes. As tai pasidariau, kad net ir lubas ir visa kita sudejus galiu isemes difuzoriu prie ju prieiti.
Papildyta:
QUOTE(tomas13 @ 2011 09 19, 11:51)
Kaip suprantu, sistema nedidele, gyvenamaje name. Jei taip, tai sklendes procentiskai susukiokite, o galutini ir smulku reguliavima atliksite su difuzoriais. Tuos galutinius srautus nureguliuosite, kai bus rekuperatorius. Pagal poreiki reguliavima atlikti gali ir pats klientas. Jei kazkur pucia ar traukia per daug ar per mazai.


Gal pasufleruosite kaip ismatuosi tikslu oror srauta su matuokle, jei bus sudeti difuzoriai, juk jie sklaido arba traukia is visu sonu oro srauta g.gif
Atsakyti
QUOTE(zojux @ 2011 09 19, 18:11)
Tai ka jus cia norite pasakyti kazkoki stebukla kaip sureguliutoi oro srautus i kampabrius be sklendziu...
... Gal pasufleruosite kaip ismatuosi tikslu oror srauta su matuokle, jei bus sudeti difuzoriai...

Toks įspūdis, kad bandote iš naujo išradinėti ratą. Ar jums tikrai tai įdomu? Galiu trumpai atsakyti:
- difuzoriai turi kelis kartus platesnes reguliavimo ribas nei uždaromos sklendės ir dėl aptakios formos, srautą reguliuoja praktiškai nesukeliant garso;
- šiokį-tokį reguliavimą galima atlikti ir grotelių pagalba, pasukant dalį plunksnų taip, kad pilnai uždaryti angos dalį, mažesniam reguliavimui - pakanka grotelių sklendės.
- efektyviausias metodas taisyti grubias klaidas - prieš groteles (ar difuzorių) į ortakį įstatyti specialią minkštą diafragmą. Jos pralaidumą galima nesunkiai keisti, išimant (įstatant) atskirus segmentus. Jį ne tik nesukelia papildomo garso, o atvirkščiai - slopina.
- geriausias reguliavimo būdas - apskaičiuoti dinaminį balansą ir tinkamai suprojektuoti ortakių sistemą, kad nereikėtu jokių papildomų reguliavimų.

Dėl matavimų:
Kadangi difuzoriai sudaro 60-80% sistemos pasipriešinimo nėra jokios prasmės daryti reguliavimą be jų. Jei reikalingas tikslus matavimas, naudojamas vamzdis, kurio skersmuo bent 50mm didesnis nei difuzorius (matuojamas oro greitis tame vamzdyje).


Atsakyti
Renku informacija apie vedinimo sistemas, kad ateityje zinotume kokios informacijos truksta zmonems apsisprendziant, montuojant ir naudojant sias sistemas.
Tad butu keli klausimai:
1. Ar Jus statant ar renovuojant individualiu namu isirengete priverstine vedinimo sistema (rekuperacine, su ventiliatoriais, recirkuliacine ar kita )?
2. Jei isirengete, kokie pliusai ir minusai montuojant ir naudojant (jusu nuomone)?
3. Jei neisirengete, kokie argumentai nuleme jusu apsisprendima (jusu nuomone)?

I siuos klausimu gali atsakyti ir vedinimo specialistai, remdamiesi savo klientu argumentais. Taip pat ir tie, kurie dar neturi, bet galvoja daryti ar ne (ar informacijos yra pakankamai, kas yra mazai zinoma, kokie teigiami (neigiami) argumentai aplinkoje sklinda?)

Isanksto dekui uz atsakymus.

Atsakyti
QUOTE(tomas13 @ 2011 09 22, 10:34)
Tad butu keli klausimai:
1. Ar Jus statant ar renovuojant individualiu namu isirengete priverstine vedinimo sistema (rekuperacine, su ventiliatoriais, recirkuliacine ar kita )?
2. Jei isirengete, kokie pliusai ir minusai montuojant ir naudojant (jusu nuomone)?
3. Jei neisirengete, kokie argumentai nuleme jusu apsisprendima (jusu nuomone)?

1. Taip, rekuperacinė.
2 ir 3. Pirmiausiai - ventiliacinė sistema yra neišvengiama būtinybė, kam kyla klausimas tik išmetimas/padavimas ar rekuperacija tegul pasiskaičiuoja kiek kainuos paduodamo oro pašildymas, kiek rekuperatorius leis sutaupyti. Plius lankstus sistemos valdymas ir iš to didėjantis komfortas, sveikas klimatas.
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2011 09 22, 18:39)
1. Taip, rekuperacinė.
2 ir 3. Pirmiausiai - ventiliacinė sistema yra neišvengiama būtinybė, kam kyla klausimas tik išmetimas/padavimas ar rekuperacija tegul pasiskaičiuoja kiek kainuos paduodamo oro pašildymas, kiek rekuperatorius leis sutaupyti. Plius lankstus sistemos valdymas ir iš to didėjantis komfortas, sveikas klimatas.



Is tikro niekada nesu skaiciaves kiek sutaupo rekupas silumos.. Gal kokiu skaiciuku...?
Atsakyti