Sveiki, vitalikus pateikia elektros sąnaudas, bet nieko nepraneša apie savo namo parametrus, 170 kv.m nėr daug ar mažai, bet svarbu ne kv.m bet pastato šilumos nuostoliai(per atitvaras ir ventiliaciją). Kokios atitvarų varžos? Kokios langų šiluminės varžos? Kokia ventiliacinė sistema? Jei su rekuperatorium tai kokiu? Ar izoliuoti ventiliacijos kanalai? Tai labai susiję dalykai, kasnors į "chruščiovkę" 18kw Sanyo pasistatys ir vitalikus prakeiks i melagiu apšauks.
Visuomet šilumą pigiau išsaugoti nei ją pagaminti, investuokit į atitvaras, į ventiliacinę sistemą ir vietoj 18kw pasirodys kad 4,5kw dirba su didele atsarga.
Eksperimentuoju - savo 160kv.m namo šiluminius nuostolius, kurie yra 3,7kw bandau padengti saulės kolektoriumi su didele akumuliacine talpa, o siurblį oras-vanduo įrengsiu kaip atsarginę galią.
QUOTE(Vilienė @ 2010 08 04, 22:03)
Sveiki, vitalikus pateikia elektros sąnaudas, bet nieko nepraneša apie savo namo parametrus, 170 kv.m nėr daug ar mažai, bet svarbu ne kv.m bet pastato šilumos nuostoliai(per atitvaras ir ventiliaciją). Kokios atitvarų varžos? Kokios langų šiluminės varžos? Kokia ventiliacinė sistema? Jei su rekuperatorium tai kokiu? Ar izoliuoti ventiliacijos kanalai? Tai labai susiję dalykai, kasnors į "chruščiovkę" 18kw Sanyo pasistatys ir vitalikus prakeiks i melagiu apšauks.
Visuomet šilumą pigiau išsaugoti nei ją pagaminti, investuokit į atitvaras, į ventiliacinę sistemą ir vietoj 18kw pasirodys kad 4,5kw dirba su didele atsarga.
Eksperimentuoju - savo 160kv.m namo šiluminius nuostolius, kurie yra 3,7kw bandau padengti saulės kolektoriumi su didele akumuliacine talpa, o siurblį oras-vanduo įrengsiu kaip atsarginę galią.
Visuomet šilumą pigiau išsaugoti nei ją pagaminti, investuokit į atitvaras, į ventiliacinę sistemą ir vietoj 18kw pasirodys kad 4,5kw dirba su didele atsarga.
Eksperimentuoju - savo 160kv.m namo šiluminius nuostolius, kurie yra 3,7kw bandau padengti saulės kolektoriumi su didele akumuliacine talpa, o siurblį oras-vanduo įrengsiu kaip atsarginę galią.
Tai jau Saulės namas!!! Kaip Jums sekasi? Gal bandėt šildymo sezono metu?
Saulės namas tokioje stadijoje: nėra sienų, nėra perdangų, bet kitą savaitę bus šildomos Ia grindys(sutampančios su pamatais)
Teks dar palaukti, kol galėsiu padiktuoti skaitliukų parodymus, bet projektai ir skaičiavimai nuteikia labai optimistiškai. Beje į temą apie aeroterminį šildymą - Mitsubishi atstovai žada mėnesio pabaigoj turėti naujovišką siurblį oras-vanduo su integruotu saulės kolektoriaus valdymu, paguglinkite, rasite info.

QUOTE(Vilienė @ 2010 08 05, 22:08)
Saulės namas tokioje stadijoje: nėra sienų, nėra perdangų, bet kitą savaitę bus šildomos Ia grindys(sutampančios su pamatais)
Teks dar palaukti, kol galėsiu padiktuoti skaitliukų parodymus, bet projektai ir skaičiavimai nuteikia labai optimistiškai.
Beje į temą apie aeroterminį šildymą - Mitsubishi atstovai žada mėnesio pabaigoj turėti naujovišką siurblį oras-vanduo su integruotu saulės kolektoriaus valdymu, paguglinkite, rasite info.

Beje į temą apie aeroterminį šildymą - Mitsubishi atstovai žada mėnesio pabaigoj turėti naujovišką siurblį oras-vanduo su integruotu saulės kolektoriaus valdymu, paguglinkite, rasite info.
Lauksim! Kaip spręsite su akumuliacine talpa- juk nesivešit iš Vokietijos firminę?
Mitsubishi marketingo padalinys porą dešimtmečių pavėlavo. Per daug laiko jiems reikėjo, kol perprato: europiečiai mieliau perka komplektus, o ne atskiras dėžes. Nieko ekstraordinaraus jie nesiūlo, ir mažai tikėtina, kad sugebės prastumdyti senus vilkus (bent jau iki šiol jiems tai nepavykdavo). Ypač šiais laikais, kai visi metasi prie šiltinimo, ir ŠS nebetenka stebuklo statuso.
QUOTE(EVOY© @ 2010 08 06, 09:11)
Lauksim! Kaip spręsite su akumuliacine talpa- juk nesivešit iš Vokietijos firminę?
Mitsubishi marketingo padalinys porą dešimtmečių pavėlavo. Per daug laiko jiems reikėjo, kol perprato: europiečiai mieliau perka komplektus, o ne atskiras dėžes. Nieko ekstraordinaraus jie nesiūlo, ir mažai tikėtina, kad sugebės prastumdyti senus vilkus (bent jau iki šiol jiems tai nepavykdavo). Ypač šiais laikais, kai visi metasi prie šiltinimo, ir ŠS nebetenka stebuklo statuso.
Mitsubishi marketingo padalinys porą dešimtmečių pavėlavo. Per daug laiko jiems reikėjo, kol perprato: europiečiai mieliau perka komplektus, o ne atskiras dėžes. Nieko ekstraordinaraus jie nesiūlo, ir mažai tikėtina, kad sugebės prastumdyti senus vilkus (bent jau iki šiol jiems tai nepavykdavo). Ypač šiais laikais, kai visi metasi prie šiltinimo, ir ŠS nebetenka stebuklo statuso.
Senokai nerasiau, uzsieniai buvo okupavę...
Akumuliacines jau senai išspręstos: 3vnt kubines plastikines talpos(tai buvusi skysciu tara; pvz skiedėja ar kliju gali nusipirkti ant paletes narve esanciame konteinery) ikastos po tech. patalpos grindim. Jos buvo "islaisvintos" is narvo, nuimtos nuo paleciu, apsiltintos: sonai 300mm, virsus 350mm(sutapo su pamatu plokstes apsiltinimu) dugnas 150mm(prakolas; neleido drenazo altitude) polistirenu ir hidro izoliuotos pepertrauliamu stabilizuotos pleves sluoksniu apgaubiant is visu pusiu. Per plast. konteinerio kamsti(jis apie 250mm diemerto) padaryti du vamzdziai(griztamas paduodamas), talpos uzpyldytos vandeniu ir tada uzkastos sutankinant grunta vibratorium. Akumuliacinis skystis nesimaisys su ŠS šilumos nešeju, akumuliacines talpas jungsiu per šilumokaitį, kodėl - talpos neslegimines ir neaptarnaujamos(po pamatu plokste) todėl nerizikuoju tirsiogiai jungti į sistema per cirkuliacini nors tai būtų efektyviau. Tikiuosi supaupęs ant talpu(prumpa samata: 3talpos x 190LT su pvm+ apie 2,5kub polistireno po 160+ pleve gal 20lt, montaziniu putu 2 flakonai + pusdienis 2zmoniu darbo) ilgai galiu po truputi praradinėti nel efektyvumo... Vokiškos (nors yra ir lietuvišku) kainos nuo 5000LTL, nežinau ar bus atsparios korozijai, ar galimas jas laidoti po gruntu, ar netektu 3 kubus laikyti patalpoje...
Dabar didžiausia spręstina problema - ŠS automatizacija, kaip valdyti energijos užkrovimo bei atidavimo į ŠS procesus...
Manu, kad marketingas Lietuvoje pirmiausia susiduria su tokia problema: kam man to reikia, niekas taip nedaro, mano kaimynas pasistate zjb KKK ir pan. Sunku sulaužyti stereotipus net tarp profesionalų, nekalbant apie vartotojus(pvz renovacija Lietuvoje- nu kam man to reikia, mano amžiuj užteks o po manes kad ir tvanas; be priverstinės visuotinės renovacijos neišsiversime. Arba reik uždraust renovaciją kaip kažkada uždraudė įvežtas bulves

na čia ir sukaliai... O dar ir renovacija ikishai! Ausys kysho ... pats zhinai kieno
Geriau tokie profanai nesirekshtu...
Atsiprashau, bet nervija tokie...

Geriau tokie profanai nesirekshtu...
Atsiprashau, bet nervija tokie...

QUOTE(Anycool @ 2010 08 21, 10:47)
na čia ir sukaliai... O dar ir renovacija ikishai! Ausys kysho ... pats zhinai kieno
Geriau tokie profanai nesirekshtu...
Atsiprashau, bet nervija tokie...

Geriau tokie profanai nesirekshtu...
Atsiprashau, bet nervija tokie...

Nervintis ner ko, ne pasaulio pabaiga, ne profanas aš. O jei bučiau - mokykites iš manes i nesinervinkit, naudokites nemokama proga

Kadangi tema konkreti tai ir kalbos konkrečios, be veblenimu ir filosofiniu išvedžiojimų, gal ne tą temą atsivertei??? Muiliarkos ne čia.
QUOTE(Vilienė @ 2010 08 21, 10:22)
Akumuliacines jau senai išspręstos: 3vnt kubines plastikines talpos...
Dabar didžiausia spręstina problema - ŠS automatizacija, kaip valdyti energijos užkrovimo bei atidavimo į ŠS procesus...
Manu, kad marketingas Lietuvoje...
Dabar didžiausia spręstina problema - ŠS automatizacija, kaip valdyti energijos užkrovimo bei atidavimo į ŠS procesus...
Manu, kad marketingas Lietuvoje...
O kaip sprendėte klausimą dėl biofilmo (gyvasties) talpose?
Vargu ar tai didelė problema. Pas gamintojus galima pasiieškoti programinės įrangos.
Deja, bet

QUOTE(EVOY© @ 2010 08 21, 16:18)
O kaip sprendėte klausimą dėl biofilmo (gyvasties) talpose?
Vargu ar tai didelė problema. Pas gamintojus galima pasiieškoti programinės įrangos.
Deja, bet
...
Vargu ar tai didelė problema. Pas gamintojus galima pasiieškoti programinės įrangos.
Deja, bet

Gyvastis: kadangi akumuliacinė sistema yra uždara(neturi tiesioginio ryšio nei su ŠS nei su patalpų oru) šios problemos nepastebėjau ir nesprendžiau, biologijoje žinios labai ribotos, bet visiškoje tamsoje ir kintančioje temperatūroje netūretų kažkas įspūdingo veistis ir daugintis.
Dėl softo nesu toks optimistas - pas kieno gamintojus? Neteko matyti tokios sistemos pagamintos serijiniu, pramoniniu būdu... Dar plius nepaminėjau anksčiau - šioje sistemoje bus integruotas šilumos siurblys oras-skystis kaip atsarginė galia(kas jį žino, gal kaip pagrindinė jei žiema lb šalta ir debesuota) ir čia dar atsiranda galimybė kaupti šilumą pagamintą siurblio, pvz atodrėkio metu naudojant naktinį el. tarifą. Todėl pats algoritmas nėra labai paprastas. Gal turit info kas čia gali padėti?
Boifilmas cia menka beda dar. Su plastikinem talpom turesi bedu. Galiu duot garantija kad ji 5m begyje prakiurs. Turiu as tu backu, siltnami laistom, augalus sodyboj. Nelaiko jos, ne tam skirtos. O tu dar nori karsta vandeni i ja paduot. Su saltu vandeniu 5m neislaiko, tai su karstu veliausiai antra sezona sutrukines ties kampais ir prades leisti. Netinkama ten plasmase tokiem dalykams. Reikia talpos is PE suktos karstu budu. Ana elastinga buna, netrukineja. Siulyciau pabandyti susisiekti su lietuviu gamintojais. Jie daro talpas kurios atlaikytu tai ka tu nori padaryt. Nes as jau matau kaip tu po antro sezono griauni savo technines patalpas.
QUOTE(Dario @ 2010 08 22, 08:35)
Boifilmas cia menka beda dar. Su plastikinem talpom turesi bedu. Galiu duot garantija kad ji 5m begyje prakiurs. Turiu as tu backu, siltnami laistom, augalus sodyboj. Nelaiko jos, ne tam skirtos. O tu dar nori karsta vandeni i ja paduot. Su saltu vandeniu 5m neislaiko, tai su karstu veliausiai antra sezona sutrukines ties kampais ir prades leisti. Netinkama ten plasmase tokiem dalykams. Reikia talpos is PE suktos karstu budu. Ana elastinga buna, netrukineja. Siulyciau pabandyti susisiekti su lietuviu gamintojais. Jie daro talpas kurios atlaikytu tai ka tu nori padaryt. Nes as jau matau kaip tu po antro sezono griauni savo technines patalpas.
Dėl talpos medžiagos atsparumo negaliu ginčytis, bet tikiuosi, kad turėtu ilgiau laikyti nei tos, kur šiltnamy, ant saulės untravioleto nuolat, ir paliekamos žiemoti lauke. Visiška tamsa, hidroizoliuotos, apspaustos iš visų pusių, temperaturos skirtumas nuo +25 iki +60 . Bet 5m perspektyva labai liūdina, na pagyvensim - pamatysim, jei atsitiks kaip sakai tai bent jau bus aišku ar efektyvu, ar dirba, ar apsimoka.
Dėl karšto vandens - nemanau, kad pavyks 3000l užkaitint daugiau nei 55-60laipsnius.
Pasidomėsiu PE talpom, bet nepanašu, kad bus pigu. Griovimas neįmanomas, tektų jas įrengti kažkur kitoje vietoje. Bet kokiu atveju jau vėlu, užbetonuotos, poryt kils sienos...
Ačiū už konstruktyvią kritiką bei patarimus!!!