QUOTE(roadv @ 2011 03 04, 04:27)
sveiki, projektuoju namą. na ir iš konstruktoriaus gavau tokį perdangos brėžinuką, kuriuo nesu patenkintas.
perdanga yra is g/b ploksciu, taciau perdangoje yra keletas vietu - tarpu, kuriose reikes lieti monolita. Taip pat nieko nera pasakyta, ka daryti tose vietose, kur eina kaminai? Ka turetu paprastai siulyti architektas ar konstruktorius, kad tokiu vietu-tarpu isvengti? Kokie galimi sprendimai? Man net idomu, negi tokie tarpai yra iprastas vaizdas?
zr. pav.
perdangos schema
Monolitiniai intarpai reikalingi, kad pritvirtingi gembinį balkoną. Norint, juos galima būtų susiaurinti, bet šiuo atveju prisirišta prie standartinio plokščių pločio. Plokštes galima užsakyti ir nestandartinio pločio, bet kaina bus šiek tiek didesnė.
O jei nenorit intarpų, tai,reiktų plieno sijų. O jei nenoit ir tų bent jau temples reiktų įrengti, bet su jom pigiau nebus.
Manau, kad pateiktas sprendimas nėra blogas , tik vienas minuas - balkoninę plokštę rėikės šiltinti ir iš viršaus ir iš apačios. (Arba galbūt brėžinys dar bus detalizuojamas ir paaiškės kiti jūsų konstruktoriaus sumanymai)