QUOTE(cibulis @ 2013 06 11, 21:52)
Citata iš Arko: Taip pat, VGTU tyrimais nustatyta, kad ARKO blokų sienos
neverta armuoti, norint padidinti gniuždomąjį stiprį.
Ar suprantate žodžio
neverta reikšmę? Pagal dabartinį Lietuvių kalbos žodyną žodis verta (neverta - antonimas) apibrėžiamas: tinkamas,
apsimokantis, apsimokėti, reikėti.
Tai reiškia, kad armuoti neapsimoka (finansiškai). Jei kas juos už tai, kad pastatė nearmuotą namą, o tas pasėdo ir sutrūko sienos, paduotų į teismą, nieko nepeštų. Jie viską labai gražiai teisiškai sužaidę. Marketingas ir nieko daugiau.
O armuoti manau verta todėl, kad namas tolygiau sės, gaus toligesnes apkrovas į pamatus, vadinasi, mažesnė tikimybė turėti trūkusias sienas.
Štai šitas
namas pastatytas iš silikatinių plytų, bet sienos trūkę.
paskaiciuokim ir matysis ar verta.
blokelis arco 24 - sipris 10N/mm2,
kiedinys S5 - stipris 5N/mm2,
muro charakteringas stipris gniuzdymui fk=4.06 N/mm2,
muro skaiciuojamasis stipris gniuzdymui fd=1.35 N/mm2,
armavimas tinklu 3/3/100/100 kas 3 muro eiles 60cm,
turinis armavimo procentas 0.024,
vielines armaturos S500 skaiciuojamasis stipris 410 N/mm2,
atmuoto muro stipris fsd=1.35+(2*410*0.024/100)=1.55 N/mm2.
stiprio padidejimas tik 0.2N/mm2.