QUOTE(saaba @ 2014 06 01, 18:13)
Labai aciu, palauksim
Papildyta:
QUOTE(Loreciukaz @ 2014 06 03, 09:03)
1. ekonominis klausimas, mums irgi 25 cm pvz atrodo pereboras
4. recirkuliacijos nedarysim ir mes. del atsaldymo, o ir kam to reikia. nuo boilerio iki krano ilgiausia atsaka 10m. visos kitos atsakos po 5-6m. nuleisti 3-5 litrus vandens kol ateis karstas - ne problema.
1. Info:
"Silumos nuostoliai per 1 m2 grindis su izoliacija bus:
20cm = 20K x 0,029W/mK / 0,20m = 2,9 W (10kWh/metus vienam m2)
25cm = 20K x 0,029W/mK / 0,25m = 2,3 W ( 8kWh/metus vienam m2)
Sutaupymas skaiciuojamas:
nuo 20cm pasiltinus iki 25cm putplascio 2,9-2,3= 0,6 W/kv.m.
Atsiperkamumo skaiciavimas.
Silumos kaina 0,5Lt/kWh
Sildymo valandu per metus 3600 val.
putplascio kaina 170Lt/m3
Per metus sutaupoma energijos is 1kv.m.
nuo 20cm iki 25cm 0.0006kW x 0,5Lt/kWh x 3600h = 1,08 Lt/m2
Atsiperkamumas:
5cm storio putplastis 1kv.m. kainuoja 8,5Lt
nuo 20cm iki 25cm 8,5Lt / 1,08Lt = 8 metai"

Gal ir apsimoka investuot i tuos 5cm
4. O darysit kolektorine ar paparasta vandens sistema?