QUOTE(mantesas @ 2014 09 22, 21:09)
Vandeningas 80-90 m gylyje sluoksnis apie 10 metru storio. Labai retai tokios salygos kad molingas tolygus beveik sausas sluoksnis eina iki 80 m gylio. Pas jus taip pat panasiai bus bent jau 95 proc tikimybe.

Įdomu ar 90 metrų vieno gylio gręžinio pakaktų prie esamų geologinių sąlygų, jei šilumos siurblys būtų kokių 6 kW? Jei gerai suprantu, tai iš 10 m vandeningo sluoksnio gaučiau apie 1 kW (10x100), o iš to sauso grunto apie 4 kW (50x80). Bendrai išeina apie 5 kW. Lyg ir mažoka.

O pagal esamą gruntą jūsų nuomone geriau daryti vieną gręžinį ar du? Beje, iš kur matote, kad molingas sluoksnis? Man kai darė grunto tyrimus, tai iki 6 metrų gylio lyg ir nebuvo molio. Tik smėlis, žvyras ir kažkas panašaus. Ar tinkamas mano gruntas geoterminiai energijai?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 22 rugsėjo 2014 - 21:17
QUOTE(cibulis @ 2014 09 22, 21:15)
Įdomu ar 90 metrų vieno gylio gręžinio pakaktų prie esamų geologinių sąlygų, jei šilumos siurblys būtų kokių 6 kW? Jei gerai suprantu, tai iš 10 m vandeningo sluoksnio gaučiau apie 1 kW (10x100), o iš to sauso grunto apie 4 kW (50x80). Bendrai išeina apie 5 kW. Lyg ir mažoka.

O pagal esamą gruntą jūsų nuomone geriau daryti vieną gręžinį ar du? Beje, iš kur matote, kad molingas sluoksnis? Man kai darė grunto tyrimus, tai iki 6 metrų gylio lyg ir nebuvo molio. Tik smėlis, žvyras ir kažkas panašaus. Ar tinkamas mano gruntas geoterminiai energijai?


na pagal varzu matavimus pas kaimyna iki 6 metru smarkiai vandeningas gruntas tai tikriausiai zvyras pereinantis i smeli o nuo 7 metru i priemoli sausa nes varza jo didele. Del geoterminio labai daug negaaliu pasakyt tik mano manimu salygos nelabai kokios nes turit mazai vandeningu gruntu. 90 metru gali neuztekti siuo atveju geriau turbut daryt viena gilesni grezini negu du seklius. As sau bandyciau vienoje grezstskyleje tarkim kokiu 120 metru isileisti geoterminio zonda ir i ta pacia skyle susileisciaus vandens eksploatacine kolona. kazkada cia buvo tokia diskusija. Bet cia jau reiktu netradicinio mastymo grezeju imones
Atsakyti
QUOTE(mantesas @ 2014 09 22, 22:31)
na pagal varzu matavimus pas kaimyna iki 6 metru smarkiai vandeningas gruntas tai tikriausiai zvyras pereinantis i smeli o nuo 7 metru i priemoli sausa nes varza jo didele.    Del geoterminio labai daug negaaliu pasakyt tik mano manimu salygos nelabai kokios nes turit mazai vandeningu gruntu. 90 metru gali neuztekti siuo atveju geriau turbut daryt viena gilesni grezini negu du seklius. As sau bandyciau vienoje grezstskyleje tarkim kokiu 120 metru isileisti geoterminio zonda ir i ta pacia skyle susileisciaus vandens eksploatacine kolona. kazkada cia buvo tokia diskusija. Bet cia jau reiktu netradicinio mastymo grezeju imones

Va apie sita vieta butu idomu platesni komentara isgirsti bigsmile.gif
Dekui uz pasidalinima
Atsakyti
Pas mane kai greze, tai pakeliui iki 80m rado 2 vandens negilius sluoksnius, o nuo 80 iki 100 sake vandens sluoksnis. Tai iseina, kad bent jau 20 metru vandeninko sluoksnio turiu jei neapgavo, ir dar pabreze, kad turetu super gerai but biggrin.gif nezinau gal visiems taip sako.. blush2.gif
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2014 08 28, 14:56)

Atsiprašau, turiu papildyti savo pasisakymą. Neįmanoma įsirengti ŠS Lietuvoje su vardą turinčia įranga, visą įsigijomo ir darbų atlikimo rūpestį patikint Lietuvos firmoms. Jei pats susirasi ŠS ir atsisiūsi papigiai iš užsienio, tai visai kita kalba. Bet ir tai, ne pas pirmą pardavėją gausi už gerą kainą.

smile.gif
Citata iš skelbiu.lt :
,,Šilumos siurblių kaina : Buderus 9kw Logatherm WPS9 -12000Lt
11kw Logatherm WPS11-13000Lt
Veikianti katilinė su 600metrų horizontaliu kolektoriumi ,11kw šilumos siurbliu ir 300litrų karšto vandens boileriu kainuotu apie 25000lt ... ,,
Atsakyti
QUOTE(korida @ 2014 09 23, 16:31)
smile.gif
Citata iš skelbiu.lt :
,,Šilumos siurblių kaina : Buderus 9kw Logatherm WPS9 -12000Lt
11kw Logatherm WPS11-13000Lt
Veikianti katilinė su 600metrų horizontaliu kolektoriumi ,11kw šilumos siurbliu ir 300litrų karšto vandens boileriu kainuotu apie 25000lt ... ,,

kaina nebloga kaip uz brendini, tik reikia nepamirsti kad modelis yra senas.

net gi pigiau panasaus amziaus ŠS ir net nenaudotus galima rasti pas vokietukus:
http://www.ebay.de/i...=item1e923971cc

kaina neturetu perkopti 3k Euro
Atsakyti
QUOTE(darius333 @ 2014 09 23, 09:42)
Va apie sita vieta butu idomu platesni komentara isgirsti bigsmile.gif
Dekui uz pasidalinima


Daug pasakot o kur apie tia buvo diskututoa nerandu. Esme daroma siek tiek platesne grezstkyle i ja ileidziamas geoterminis zondas ir vandens eksploatacine kolona. Pliusai uztenka vienos skyles (pigiau) geoterminis zondas vandeningame nuolat eksploatuojamame sluoksnyje greiciau atgaus temperatura del pritekancio silto vandens. Minusai dalis zondo liesis su vandens eksploatacine kolona (mazes silumos paemimas) bet manau tai maza dalis, beto kolonoje nuolat pasipildo silto vandens) geoterminiam reikia naudot spirito pagrindu gaminta skysti. Pasiteisintu tokiu atveju kai gilus greziniai nes kaip pajuryje vyrauja iki 30 m greziniai neapsimoka (nors sau taip daryciau )
Atsakyti
QUOTE(mantesas @ 2014 09 24, 08:20)
Daug pasakot o kur apie tia buvo diskututoa nerandu. Esme daroma siek tiek platesne grezstkyle i ja ileidziamas geoterminis zondas ir vandens eksploatacine kolona. Pliusai uztenka vienos skyles (pigiau) geoterminis zondas vandeningame nuolat eksploatuojamame sluoksnyje greiciau atgaus temperatura del pritekancio silto vandens. Minusai dalis zondo liesis su vandens eksploatacine kolona (mazes silumos paemimas) bet manau tai maza dalis, beto kolonoje nuolat pasipildo silto vandens) geoterminiam reikia naudot spirito pagrindu gaminta skysti.  Pasiteisintu tokiu atveju kai gilus greziniai nes kaip pajuryje vyrauja iki 30 m greziniai neapsimoka (nors sau taip daryciau )


platesne grezstkyle truputi bus brangesne, bet galutiniam variante aisku bus pigiau nei 2 siauresnes. Kitas labiau psihologinis momentas - kas bus jeigu geoterminio konturas prades truputi leisti skysti ir jis maisysis su geriamu vandeniu.
Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2014 09 24, 08:59)
platesne grezstkyle truputi bus brangesne, bet galutiniam variante aisku bus pigiau nei 2 siauresnes. Kitas labiau psihologinis momentas - kas bus jeigu geoterminio konturas prades truputi leisti skysti ir jis maisysis su geriamu vandeniu.


uzdarysi geoterminio kontura issiurbsi skysti ir paliksi amziams. jei pradetu leisti ir atskiroj grezstkylej ar tiap ar tiap reiktu uzdaryt ir grezt nauja
Atsakyti
Jei teisingai prisimenu, tuose diskutavimuose buvo paminėta ir tai, kad geoterminis kontūras atšaldo siurbiamą vandenį. Tai gaunasi toks monkės biznis - iš pradžių požemyje esantį vandenį atšaldom, tada užsiurbiam į viršų ir šildom, naudodami šilumą iš požemio. Ir tai užsiurbiam į viršų, jei geoterminio kontūras dar nespėjo užšaldyti vandens iki ledo. Kad tokį efektą minimizuoti, siurbiamo vandens kiekiai turi būti daug didesni nei suvartojamo, t.y. daug vandens teks pilti lauk. Dvi potencialios problemos - požeminio vandens resursų švaistymas ir kur dėti iškeltus didelius kiekius vandens.
Taip pat retorinis klausimas - jei jau iškelinėjam didelius kiekius vandens, tai koks tikslas ŠS šilumokaitį kišti giliai po žeme, t.y. kam ta kilpa su glikoliu išvis reikalinga? Šilumokaitis gali būti ir pačiame siurblyje, t.y. siurblys būtų vanduo-vanduo vietoj gruntas-vanduo.
QUOTE(mantesas @ 2014 09 24, 09:20)
Daug pasakot o kur apie tia buvo diskututoa nerandu. Esme daroma siek tiek platesne grezstkyle i ja ileidziamas geoterminis zondas ir vandens eksploatacine kolona. Pliusai uztenka vienos skyles (pigiau) geoterminis zondas vandeningame nuolat eksploatuojamame sluoksnyje greiciau atgaus temperatura del pritekancio silto vandens. Minusai dalis zondo liesis su vandens eksploatacine kolona (mazes silumos paemimas) bet manau tai maza dalis, beto kolonoje nuolat pasipildo silto vandens) geoterminiam reikia naudot spirito pagrindu gaminta skysti.  Pasiteisintu tokiu atveju kai gilus greziniai nes kaip pajuryje vyrauja iki 30 m greziniai neapsimoka (nors sau taip daryciau) <{POST_SNAPBACK}>
Atsakyti
QUOTE(Milao @ 2014 09 24, 10:27)
Jei teisingai prisimenu, tuose diskutavimuose buvo paminėta ir tai, kad geoterminis kontūras atšaldo siurbiamą vandenį. Tai gaunasi toks monkės biznis - iš pradžių požemyje esantį vandenį atšaldom, tada užsiurbiam į viršų ir šildom, naudodami šilumą iš požemio. Ir tai užsiurbiam į viršų, jei geoterminio kontūras dar nespėjo užšaldyti vandens iki ledo. Kad tokį efektą minimizuoti, siurbiamo vandens kiekiai turi būti daug didesni nei suvartojamo, t.y. daug vandens teks pilti lauk. Dvi potencialios problemos - požeminio vandens resursų švaistymas ir kur dėti iškeltus didelius kiekius vandens.
Taip pat retorinis klausimas - jei jau iškelinėjam didelius kiekius vandens, tai koks tikslas ŠS šilumokaitį kišti giliai po žeme, t.y. kam ta kilpa su glikoliu išvis reikalinga? Šilumokaitis gali būti ir pačiame siurblyje, t.y. siurblys būtų vanduo-vanduo vietoj gruntas-vanduo.


O jus pagalvokit kiek atsaldot vandeni 2 max 6 laipsniais (ir tai abejoju) Vien del to kad po zeme yra silta ir vanduo puikiai perduoda salti i sonus. O kad jums reiks papildomai per menesi pasildyt 5m3 vandens ne nuo 8 laipsniu iki 60 o nuo 3 (tarkim) iki 60 tai energijos sanaudos minimalios (tuo labiau tik kokius 5 men per metus) Ir dar remiantis tuo kad vanduo tarkim kokiu 90 m gylyje tai iki jo kol daeis konturas tai jo temperatura jau bus zenkliai pakilus ir minuso ten nebus bet kuriuo atveju.

Kitas niuansas kad kai kur lietuvoje tarkim iki 50 m yra prastesnes kokybes vanduo o tarkim 100 m geras vanduo tai netgi i ta kartais galima atkreipt demesi. Bet cia jau kita sritis.

P.S. As sau ir darausi vanduo-vanduo sistema. Turiu vandens, turiu kur ji isleist.
Atsakyti
Jei toks du viename dalykas tikrai turėtų racijos, tai tikriausiai jau būtų realiai įgyvendintas ir siūlomas klientams. Panašu, kad nelabai apsimoka, o gal tai tiesiog nelegalu, nes nėra saugu dėl galimo vandens užteršimo.

Beje, ar yra kažkokie reikalavimai, kiek vandens gręžinys turi būti nutolęs nuo kitų gręžinių, pvz., geotermos?
Atsakyti