QUOTE(mantesas @ 2014 09 30, 15:32)
informuokit ir toliau apie gautus atsakymus

labai idomu
OK.
Firma 1.
Atsakymas (firmos): 6kW šilumos siurbliui reikalingas 100m vienas gręžinys.
Klausimas (mano): O kiek iš 100 metrų gręžinio tikitės paimti energijos? Arba kiek iš vieno metro?
Atsakymas: 15m/kW.
Klausimas: Čia vidurkis Lietuvos ar kaip? Mano gruntas prastas. Viršuje smėlis, žvyras, darė grunto tyrimus pamatams, tai iki 6 metrų gylio nerado jokio vandens. O toks gruntas, kiek žinau, mažai energijos duoda. Reikia molio ir vandeningo grunto. (Specialiai nutylėjau apie kaimyno gręžinį, kol kas nerodžiau grunto varžų matavimo protokolo).
Atsakymas: Gręžiant 100m vertikalų gręžinį pasieksime spūdinio vandens sluoksnį kuris turi spūdį, tad kolektorius žemėje bus vandeningame sluoksnyje.
Klausimas: O kokio vandens sluoksnio storio galima tikėtis? Jei bus mažas vandens sluoksnis, ar pakaks energijos?
Daugiau atsakymų nesulaukiu.
Papildyta:
Dar vienos (geologai) firmos atsakymas: Jums užtektų vieno gręžinio 120 m gylio. Tikslų gylį turi pasakyti tie, kas montuos šilumos siurblį. Jie neša atsakomybę.
Ką tik su šios firmos atstovu paplepėjome telefonu. Sako, kad iš akies pasakė, jog pakaks 50 m. Sakė tokį vidurkį ima iš grunto metro. Galiausiai prispaudžia prie kampo. Žadėjo po kelių dienų pažiūrėti detaliau, kas ten pas mane per gruntas.
Kažkaip labai jau kreiva dirba mūsų geotermščikai: iš akies buria gręžinio gylį, vienos firmos negali išgręžti gilesnių gręžinių, tai siūlo du trumpesnius. Bardas kaip reikiant.