Įkraunama...
Įkraunama...

Pamatai

Grįžtu su savo sena tema.
Su konstruktorium susėdę nagrinėjom, kaip išvengti tiltų sudėtingumo rostverko, ir grindų liejamų kartu - pamatinės sijos.
Mano žaliomis akimis per daug sudėtinga konstrukcija ir per didelis atsargos koeficientas.
Namas lengvas, pamatų neapkraus, anies patys turi laikytis.
Atstumai tarp polių dideli. iki 5,5m
Įmonė įrenginėjus polius paruošė projektą - rostverkas iš Haus blokelių. dvi eilės viso 50cm
Radau jau pastatytą namą ant tokių polių su haus blokelių rostverku.
Sienos ten blokelių (mano SIP), atstumai mažesni apie 3 metrus.

Taigi konstruktorius pasiūlė tokį sprendimą. Rostverkas iš Haus (pastorinant nuo 20cm iki 30cm) Armatūrą skersinę (apkabas) sutankinant ties atramomis.
dabar yra užpiltinis smėlis, ant viršaus ~15cm skaldos suvibruotos, gal būt geotekstilės. Tada dėl galimos kapiliarinės drėgmės (šlapia vieta) pasiūlė išbetonuoti ~8cm pagrindą, ant jo tiesti hidroizoliaciją ruloninę, ant jos plėvelę ir polistirolą, ant viršaus jau betonuoti 12cm grindis, kurios kabės ant Rostverko.
Pirminiame projekte grindys turėjo vieną - apatinį tinklą, čia pasiūlė perimetru ties atramomis daryti tinklą ir viršuje. Apie metrą (1/4 tarpatramių).
Atraminė vidinė siena - monolitas arba blokeliai. skaičiuot reikės.
Antro aukšto perdanga - medinė (monolitas apsunkina viską, kažkaip reiks spręsti šildomas grindis).
Kokie pastebėjimai?
Piešinukas.
user posted image
Atsakyti
QUOTE(13b @ 2015 02 20, 18:04)
Grįžtu su savo sena tema.
Su konstruktorium susėdę nagrinėjom, kaip išvengti tiltų sudėtingumo rostverko, ir grindų liejamų kartu - pamatinės sijos.
Mano žaliomis akimis per daug sudėtinga konstrukcija ir per didelis atsargos koeficientas.
Namas lengvas, pamatų neapkraus, anies patys turi laikytis.
Atstumai tarp polių dideli. iki 5,5m
Įmonė įrenginėjus polius paruošė projektą - rostverkas iš Haus blokelių. dvi eilės viso 50cm
Radau jau pastatytą namą ant tokių polių su haus blokelių rostverku.
Sienos ten blokelių (mano SIP), atstumai mažesni apie 3 metrus.

Taigi konstruktorius pasiūlė tokį sprendimą. Rostverkas iš Haus (pastorinant nuo 20cm iki 30cm) Armatūrą skersinę (apkabas) sutankinant ties atramomis.
dabar yra užpiltinis smėlis, ant viršaus ~15cm skaldos suvibruotos, gal būt geotekstilės. Tada dėl galimos kapiliarinės drėgmės (šlapia vieta) pasiūlė išbetonuoti ~8cm pagrindą, ant jo tiesti hidroizoliaciją ruloninę, ant jos plėvelę ir polistirolą, ant viršaus jau betonuoti 12cm grindis, kurios kabės ant Rostverko.
Pirminiame projekte grindys turėjo vieną - apatinį tinklą, čia pasiūlė perimetru ties atramomis daryti tinklą ir viršuje. Apie metrą (1/4 tarpatramių).
Atraminė vidinė siena - monolitas arba blokeliai. skaičiuot reikės.
Antro aukšto perdanga - medinė (monolitas apsunkina viską, kažkaip reiks spręsti šildomas grindis).
Kokie pastebėjimai?
Piešinukas.

kazkokias pievas tas konstruktorius priprojektavo... kodel nedarote plokstuminiu pamatu jei jau taip gudriai norite?
Atsakyti
Poliai yra. Plokštuminis netinka. Nediskutuotinas sprendimas.
kur konkrečiai pievos?


QUOTE(Loreciukaz @ 2015 02 20, 20:44)
kazkokias pievas tas konstruktorius priprojektavo... kodel nedarote plokstuminiu pamatu jei jau taip gudriai norite?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo 13b: 20 vasario 2015 - 20:58
QUOTE(13b @ 2015 02 20, 17:04)
Grįžtu su savo sena tema.
Su konstruktorium ...
Kokie pastebėjimai?
Piešinukas.
user posted image


"Su konstruktorium susėdę nagrinėjom, kaip išvengti tiltų sudėtingumo rostverko, ir grindų liejamų kartu - pamatinės sijos."
gal suformuluok problemas aiskiau. tuomet ir sprendimai bus aiskiau suprantami.

"Pirminiame projekte grindys turėjo vieną - apatinį tinklą, čia pasiūlė perimetru ties atramomis daryti tinklą ir viršuje. Apie metrą (1/4 tarpatramių)."
matyt reiketu ivardinti, kad bus daroma 12cm storio monolitine perdanga ir virsutinis tinklas butinas virs viduriniu rostverko o krastuose visai nereikia.
Atsakyti
O tai isvis... kodel pilamos grindys kartu su pamatu ir dar 12cm storio? ar sitam sluoksny bus sildymo vamzdeliai ar dar ant virsaus bus daromas sumustinis? smile.gif
Atsakyti
Zigiz - apie tiltus tai ten kaip apie miltus. Pamatinės sijos atsisakysiu.
Darysiu iš haus blokelių. Perdanga grindų bus 12cm.
dėl tinklų dvigubų klausimas buvo.
Zigiz o kodėl perimetru nereikia? tarpatramis virš 4metrų.
kail paaiškino viršutinis tinklas saugos nuo linkimo žemyn.
klausimas kaip su ta hidroizoliacija, ar tikrai būtinas betono sluoksnis/padas. Gal yra efektyvių ir paprastesnių hidroizoliacijos būtų?

Robertux - Grindys kabinamos ant rostverko dėl grunto.
Atsakyti
Gal girdejot atsiliepimus apie moliu is vidines puses uzpiltus pamatus smile.gif molis nuo seno garseja gerom savybem
Atsakyti
QUOTE(13b @ 2015 02 20, 17:04)
Grįžtu su savo sena tema.


Jeigu grindys kabančios tai kodėl neparodytas oro tarpas?

Tas variantas kai iš paprastų grindų pasėdus gruntui pasidarys kabančios man nelabai patinka.
Tai pat labai nerimtai atrodo 12cm perdangimas su vienu armatūros tinklu. Turėtų gerokai įlinkti. Tokio storio perdangų nieks nedaro.

Kam reikalingos juodrindės ir ruloninė hidroizoliacija kanabčioms grindims su vėdinamu oro tarpu, kuris, kažkodėl, neparodytas brėžinyje.

Dar kitaip pagalvojus - grindų betonas/eps/juodgrindžių betonas - būtų gera sandwich konstrukcija arba "sip".
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo BangaS: 23 vasario 2015 - 11:04
QUOTE(13b @ 2015 02 22, 14:53)
Zigiz - apie tiltus tai ten kaip apie miltus. Pamatinės sijos atsisakysiu.
Darysiu iš haus blokelių. Perdanga grindų bus 12cm.
dėl tinklų dvigubų klausimas buvo.
Zigiz o kodėl perimetru nereikia? tarpatramis virš 4metrų.
kail paaiškino viršutinis tinklas saugos nuo linkimo žemyn.
klausimas kaip su ta hidroizoliacija, ar tikrai būtinas betono sluoksnis/padas. Gal yra efektyvių ir paprastesnių hidroizoliacijos būtų?

Robertux - Grindys kabinamos ant rostverko dėl grunto.

Atsisakysi sijos tai ka haus blokelius murysi?
jei zinai priezasti (mistiniai linkimai ar menulio pilnatis ar blokeliu muras vietoj cokolines sijos), tuomet dek tinklus ir virsuje visu perimetru ir tikekis, kad pades.
pirmas klausimas turetu buti ar reikalinga hidroizoliacija.
Atsakyti

Buvau su plokštuminių pamatų konstruktoriumi susitikęs, pašnekėjom jų tinkamumą konkrečiai mano projektui. Tai sako, kad mano namo atveju galima išvis padaryti 20 cm storio plokštę be standumo briaunų (tik patankinant armatūrą po nešančiomis sienomis). Sakiau, kad sienas iš silikato blokų noriu daryt, GB perdangos, t.y. konstruktyvas bus sunkus, neišgasdino.

Tai ir įdomu, ką SM priežiūra pasakytų apie tokį variantą? Padurninsit (kad vis tik nerealu be standumo briaunų pamatą sunkiam namui turėt) ar sumotyvuosit daryt tokius pamatus daryt? Bene idealiai atrodytų, 30 cm bendro storio (5 cm XPS+ 25cm EPS, gal ir 5cm + 30cm) po visu pamatu gaunasi, tik va kažkaip neįprasta.
Atsakyti
QUOTE(Verteris @ 2015 02 25, 10:32)
Buvau su plokštuminių pamatų konstruktoriumi susitikęs, pašnekėjom jų tinkamumą konkrečiai mano projektui. Tai sako, kad mano namo atveju galima išvis padaryti 20 cm storio plokštę be standumo briaunų (tik patankinant armatūrą po nešančiomis sienomis). Sakiau, kad sienas iš silikato blokų noriu daryt, GB perdangos, t.y. konstruktyvas bus sunkus, neišgasdino.

Tai ir įdomu, ką SM priežiūra pasakytų apie tokį variantą? Padurninsit (kad vis tik nerealu be standumo briaunų pamatą sunkiam namui turėt) ar sumotyvuosit daryt tokius pamatus daryt? Bene idealiai atrodytų, 30 cm bendro storio (5 cm XPS+ 25cm EPS, gal ir 5cm + 30cm) po visu pamatu gaunasi, tik va kažkaip neįprasta.


Tai nėra neįprastas daiktas. Kas labiau taupo laiką ir mažiau betoną tai jokių standumo briaunų neformuoja, lieja storesnį vienodo storio padą. Viskas labai supaprastėja, pagreitėja įrengimas, tik medžiagų kiekiai padidėja.
Atsakyti
Jo. Ir sildomu grindu vamzdukais sildai ne 5-7cm betono o 20 cm smile.gif
Atsakyti