QUOTE(mintas @ 2018 03 15, 15:42)
o vamzdžius nereikėjo užaklinti prieš pradedant testą?
Labai geras rezultatas, kai tiek skylių. Būtum pasiruošęs testui, langus sureguliavęs, žiūrėk iš vis rekordinius skaičius būtum pasiekęs.
Tai aš rekordų nesiekiu, aš čia prieš vidaus apdailą paleidžiant, probleminių vietų, kurių paskui jau nepasieksi užtaisyti, ieškojau. Anie vamzdžiai truputi probleminiai, iš vidaus elektrikai savais laidais uždengė, iš lauko jau virš pakalimų išeina, nepasiekiu dabar. Reiks kokių putų pūstelėti, kad netrauktų ir pakaks.
O šiaip tai vietos tipinės - angokraščių kampai (ne visi, koks trečdalis), pro kelių nereguliuotų langų varčias traukia ir per blokelių siūles, kai durų anga prie pat išorinės sienos. Užsitaisysiu dabar ir gerai bus. Tas vamdžių skyles pridengus, kiek pasiekėm juosta, galutinis testas jau 0,16 davė, abiem slėgiais. Bijojau, kad per stogo GB plokščių sandūras trauks, bet irgi sandaru pasirodė.