Įkraunama...
Įkraunama...

A, A+, A++, Pasyvus namas - 41

Neprastai :)

Aš pas save kartosiu, reikia oficialaus popieriuko. Tikiuosi jog bus 0.05 :)

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 15 kovo 2018 - 14:50
QUOTE(Verteris @ 2018 03 15, 12:36)
Nu pasigirsiu - prapūtinėjame namą. Langai kaip pastatyti, nereguliuoti, viena slankiojanti didelė vitrina, kaminas per sieną, perdangoje du atviri D50  vamzdžiai laidams (pučia per juos 10-15 m/s smile.gif) - sandarumas 0,19


o vamzdžius nereikėjo užaklinti prieš pradedant testą?

Labai geras rezultatas, kai tiek skylių. Būtum pasiruošęs testui, langus sureguliavęs, žiūrėk iš vis rekordinius skaičius būtum pasiekęs.
Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2018 03 15, 14:32)
Aš pas save kartosiu, reikia oficialaus popieriuko. Tikiuosi jog bus 0.05 smile.gif
Ne perdaug nuliukų? O koks buvo pradinis rezultatas?
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2018 03 15, 15:42)
o vamzdžius nereikėjo užaklinti prieš pradedant testą?

Labai geras rezultatas, kai tiek skylių. Būtum pasiruošęs testui, langus sureguliavęs, žiūrėk iš vis rekordinius skaičius būtum pasiekęs.


Tai aš rekordų nesiekiu, aš čia prieš vidaus apdailą paleidžiant, probleminių vietų, kurių paskui jau nepasieksi užtaisyti, ieškojau. Anie vamzdžiai truputi probleminiai, iš vidaus elektrikai savais laidais uždengė, iš lauko jau virš pakalimų išeina, nepasiekiu dabar. Reiks kokių putų pūstelėti, kad netrauktų ir pakaks.

O šiaip tai vietos tipinės - angokraščių kampai (ne visi, koks trečdalis), pro kelių nereguliuotų langų varčias traukia ir per blokelių siūles, kai durų anga prie pat išorinės sienos. Užsitaisysiu dabar ir gerai bus. Tas vamdžių skyles pridengus, kiek pasiekėm juosta, galutinis testas jau 0,16 davė, abiem slėgiais. Bijojau, kad per stogo GB plokščių sandūras trauks, bet irgi sandaru pasirodė.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Verteris: 15 kovo 2018 - 16:22
QUOTE(Verteris @ 2018 03 15, 17:21)
O šiaip tai vietos tipinės - angokraščių kampai (ne visi, koks trečdalis), pro kelių nereguliuotų langų varčias traukia ir per blokelių siūles, kai durų anga prie pat išorinės sienos.

...galutinis testas jau 0,16 davė...

Kaip suprasti - per blokelių siūles? Dar vidus netinkuotas? Tai visi nesandarumai tik angokraščių kampai? Ir kas yra angokraščių kampas - tarp lango ir sienos ar pačio lango profilio kampas? O katilinėje, kur daug visokių komunikacijų, niekur netraukė? Daugiau kitų vietų nebuvo?
Atsakyti

QUOTE(vaikis_ @ 2018 03 15, 14:32)
Aš pas save kartosiu, reikia oficialaus popieriuko. Tikiuosi jog bus 0.05 smile.gif
Ne perdaug nuliukų? O koks buvo pradinis rezultatas?

Ne perdaug tikrai, pradinis 0.1 :)

Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2018 03 15, 17:30)
Kaip suprasti - per blokelių siūles? Dar vidus netinkuotas? Tai visi nesandarumai tik angokraščių kampai? Ir kas yra angokraščių kampas - tarp lango ir sienos ar pačio lango profilio kampas? O katilinėje, kur daug visokių komunikacijų, niekur netraukė? Daugiau kitų vietų nebuvo?


Sienos tinkuotos, bet duru angos - ne. Tai va ten, kur ta durų anga prie pat išorinės sienos, pro siūles ir traukė. Ten, kur angos nors pusmetriu toliau, ir keli blokeliai nuo išorinės sienos - jau nieko.

Angokraščių kampas - čia ties lango kampu, kur sueina trys paviršiai, lango rėmo, vertikalios ir horizontalios angokraščių plokštumos.

Katilinėje visus įvadus juosta užklijavo. O aplink juos praeita Soudalio mastika. Vėdinimo ortakiams skyles išdaužėm didesnes ir iš lauko pusės su visa siena PUR putomis užpurkšta, niekas nepučia.
Atsakyti
QUOTE(Verteris @ 2018 03 15, 19:30)
Sienos tinkuotos, bet duru angos - ne. Tai va ten, kur ta durų anga prie pat išorinės sienos, pro siūles ir traukė. Ten, kur angos nors pusmetriu toliau, ir keli blokeliai nuo išorinės sienos - jau nieko.

Angokraščių kampas - čia ties lango kampu, kur sueina trys paviršiai, lango rėmo, vertikalios ir horizontalios angokraščių plokštumos.

Katilinėje visus įvadus juosta užklijavo. O aplink juos praeita Soudalio mastika. Vėdinimo ortakiams skyles išdaužėm didesnes ir iš lauko pusės su visa siena PUR putomis užpurkšta, niekas nepučia.

Parašiau ir pats pagalvojau, kad greičiausiai angokraščiai netinkuoti. Tai kur stovėjo ventiliatorius? Netinkuoti tik įėjimo durų angokraščiai ar ir visų langų? Jei gerai supratau, tai tik dvi probleminės vietos: tie angokraščiai ir langų kampai? Ar neturėtų būti geresnis rezultatas? Ta prasme - gal daugiau nesandarių vietų yra?
Atsakyti
QUOTE(Verteris @ 2018 03 15, 12:36)
Nu pasigirsiu - prapūtinėjame namą. Langai kaip pastatyti, nereguliuoti, viena slankiojanti didelė vitrina, kaminas per sieną, perdangoje du atviri D50  vamzdžiai laidams (pučia per juos 10-15 m/s smile.gif) - sandarumas 0,19

Tuoj 0,20 bus ne lygis:) Šaunuoliai!
Atsakyti
QUOTE(Dzūkiška pirkia @ 2018 03 15, 20:29)
Tuoj 0,20 bus ne lygis:) Šaunuoliai!

Tik tais atvejais, kai savininkai supranta, ką daro. Daugeliui ir 0,6 iššūkis. Juk čia renkasi šiek tiek kitaip į statybas žiūrintys žmonės.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2018 03 15, 19:49)
Parašiau ir pats pagalvojau, kad greičiausiai angokraščiai netinkuoti. Tai kur stovėjo ventiliatorius? Netinkuoti tik įėjimo durų angokraščiai ar ir visų langų? Jei gerai supratau, tai tik dvi probleminės vietos: tie angokraščiai ir  langų kampai? Ar neturėtų būti geresnis rezultatas? Ta prasme - gal daugiau nesandarių vietų yra?


Langų ir lauko durų angokraščiai sutvarkyti, vidinių durų, kur staktos stovės - ne. Probleminių vietų ir daugiau buvo, rašiau gi, kad langai nereguliuoti, traukė pro kelias varčias nepilnai prispaustas, pro didžiąją slankiojančią (2,4mx1,3m) vitriną, poroje vietų pro nepilnai užtinkuotas rozečių dėžutes ir pan. smulkios skylutės
Atsakyti
QUOTE(Verteris @ 2018 03 15, 20:16)
rašiau gi, kad langai nereguliuoti, traukė pro kelias varčias nepilnai prispaustas,


Pas mane langai buvo sureguliuoti, bet irgi per didžiąją varčių dalį leido. Net per rankeną vienoje vietoje,
Papildyta:
QUOTE(vaikis_ @ 2018 03 15, 14:32)
Tikiuosi jog bus 0.05 smile.gif</p>


Bet tai kad sandarumo pagerėjimas nuo 0,1 iki 0,05 naudos, šilumos išsaugojimo atžvilgiu duoda labai menkai.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 15 kovo 2018 - 22:15