Namo šildymą išjungiau balandžio 10 dieną, nors realiai šildymui siurblys paskutinį kartą buvo įsijungęs balandžio 7 d. Tuo metu skaitliukas rodė 3117,69 kWh. Balandžio 30 dieną įjungiau pasyvų vėsinimą ir nufotografau skaitliuko parodymus - 3123,03 kWh.

Visas tas 20 dienų siurblys veikė budėjimo režimu. Tai reiškia, kad per 20 dienų prisuko 5,34 kWh elektros arba per dieną stovėdamas budėjimo režimu prisuka 0,267 kWh. Per mėnesį išeina 8 kWh arba per visą 6 mėnesių šildymo sezoną apie 48 kWh. O per metus išeina 96 kWh už maždaug 11 eurų. Štai ką reiškia budėjimo režimas.

Name palaikant +20,5 laipsnių per visą šildymo sezoną prisuko 909,29 kWh elektros. Atėmus budėjimo režimu sunaudotą elektrą išeina 861 kWh elektros už 97 eurus. Aišku į sąnaudas reikia įskaičiuoti ir budėjimo režimu sunaudotą elektrą, bet pasirodo realiai šildymui sunaudojama mažiau elektros.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 05 gegužės 2018 - 10:17
QUOTE(cibulis @ 2018 05 05, 10:12)
bet pasirodo realiai šildymui sunaudojama mažiau elektros.


Ne, budėjimo režime sunaudota elektros energija vis tiek namuose pasiliko kaip šiluma. Teisingiau būtų tos elektros energijos dalies neišskirinėti. Tai šildymo prietaiso sunaudota elektros energija, kuri tik muša per realų COP`ą. Todėl realus COP`as ir ne 5,7, o labiau artimas 4 reikšmei. Jau sakiau, šildytum namą tiesiogiai elektra, panašius namo šiltumo rezultatus pasiektum už ~400€.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2018 05 05, 20:22)
Ne, budėjimo režime sunaudota elektros energija vis tiek namuose pasiliko kaip šiluma. Teisingiau būtų tos elektros energijos dalies neišskirinėti. Tai šildymo prietaiso sunaudota elektros energija, kuri tik muša per realų COP`ą. Todėl realus COP`as ir ne 5,7, o labiau artimas 4 reikšmei. Jau sakiau, šildytum namą tiesiogiai elektra, panašius namo šiltumo rezultatus pasiektum už ~400€.

Aš įtraukiau, bet iš esmės tas energijos kiekis, kurį išskiria budėjimo režimu dirbantis siurblys, tikriausiai juokingas. COP skaičiuojamas su visa sunaudota energija. Aš jos neišskiriu ir anksčiau momentiniai šildymai, pvz., vieno įsijungimo ar vienos paros, kartais turėdavo COP ir 5,25. Bet viso sezono vidurkis išeina apie 4,7-5. Šiuolaikinių gerų geoterminių siurblių COP tikrai aukštesnis nei 4,5. Pvz., gamintojas deklaruoja, kad mano siurblio COP 4,7. Modelis - Alpha Innote WZS 42K3M. Tik mano šildymo kreivė buvo nustatyta pakankamai žema, todėl ir COP apie 5. Šildantys įprastus namus, nustato aukštesnę kreivę, todėl pasiekia gamintojo nurodyta COP.
Atsakyti
nemanau, kad tavo namas iššvaisto daugiau šilumos, nei mano.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 07 gegužės 2018 - 14:32
QUOTE(mintas @ 2018 05 07, 15:29)
nemanau, kad tavo namas iššvaisto daugiau šilumos, nei mano.

Aš ne apie tai. Aš nebūčiau pagalvojęs, kad vien budėjimo režimu visus metus veikiantis siurblys gali prisukti apie 100 kWh elektros. Ir dar apie tai, kad šiuolaikinių geoterminių COP tikrai aukštesnis nei 4. Maniškio 4,7. Kai pirkau siurblį, lyginau geoterminius - maniškio COP buvo geriausias iš mažiausios galios siurblių.
Atsakyti
Na patarkit. Dabar ruošiuosi namo šiltinimui, polistirolu iš lauko. Siūlė tarp pamato ir pirmos blokelių eilės, iš lauko. Kaip ir norisi pertepti soudal sandarinimo mastika, bet ji vidui skirta, kaip manot?
Atsakyti
QUOTE(simkka @ 2018 05 11, 08:31)
Na patarkit. Dabar ruošiuosi namo šiltinimui, polistirolu iš lauko. Siūlė tarp pamato ir pirmos blokelių eilės, iš lauko. Kaip ir norisi pertepti soudal sandarinimo mastika, bet ji vidui skirta, kaip manot?

Is lauko su klijiais pratepkite siule . O is vidaus su mastika.
Atsakyti
QUOTE(simkka @ 2018 05 11, 06:31)
Na patarkit. Dabar ruošiuosi namo šiltinimui, polistirolu iš lauko. Siūlė tarp pamato ir pirmos blokelių eilės, iš lauko. Kaip ir norisi pertepti soudal sandarinimo mastika, bet ji vidui skirta, kaip manot?


Jei apšiltinimo sluoksnis bus storas, tai manau kad jokių problemų ir iš išorės su ta mastika teplioti, nes eksploatacinės sąlygos bus identiškos, kaip ir viduje.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2018 05 11, 16:31)
Jei apšiltinimo sluoksnis bus storas, tai manau kad jokių problemų ir iš išorės su ta mastika teplioti, nes eksploatacinės sąlygos bus identiškos, kaip ir viduje.

Kam mėtyti € kur nereikia ar galima ta padaryti su pigesnėmis
medžiagomis
Atsakyti
QUOTE(korida @ 2018 05 11, 15:47)
Kam mėtyti € kur nereikia ar galima ta padaryti su pigesnėmis 
medžiagomis


Klausimas buvo apie galimybes, o ne apie finansus ;).

Aš vis tik nemanau, kad klijai lygiaverčiai mastikai. Iš kitos pusės, jei jau mastika ištepliota iš mūro išorinės pusės, tai iš vidinės teplioti nėra poreikio.

Aš dabar jei statyčiau namą pasiskaičiuočiau kiek man kainuotų ta mastika išteplioti visą mūrą iš išorės. Iš vidinės pusės daugybė sienų kitų sujungimų, darančių tepliojimą sudėtingesniu, o iš išorės keturios lygios sienos ir puikus rezultatas. Ir darbo mažiau ir medžiagos sąnaudos mažesnės ir broko galimybė mažesnė.
Atsakyti

  Sveiki,

Statant A+ ar aukštesnės klasės namą ir šalia jo priblokavus ant atskirų pamatų garažą abiems statiniams taikomi tokie pat min A+ klasės reikalavimai?

Noras būtų namą pasistatyti atitinkančius visus reikalavimus, bet nematau prasmės garaže šiltinti grindis, sienas ar stoga 35-50cm. Man atrodo tai pinigų švaistymas. Ar tai skaitomas visvien kaip vienas statinys?

Jeigu taip, tuomet jeigu statybas skiriu į du etapus - pastatsu namą, priduodu. Tada pradedu garažo statybas. Kaip su reikalavimais?

Atsakyti

  Sveiki,

Statant A+ ar aukštesnės klasės namą ir šalia jo priblokavus ant atskirų pamatų garažą abiems statiniams taikomi tokie pat min A+ klasės reikalavimai?

Noras būtų namą pasistatyti atitinkančius visus reikalavimus, bet nematau prasmės garaže šiltinti grindis, sienas ar stoga 35-50cm. Man atrodo tai pinigų švaistymas. Ar tai skaitomas visvien kaip vienas statinys?

Jeigu taip, tuomet jeigu statybas skiriu į du etapus - pastatsu namą, priduodu. Tada pradedu garažo statybas. Kaip su reikalavimais?

Nereikia jokiu dvieju etapu, architektas nurodo naudinga gyvenama/sildoma plota ir nereikia jokiu "apgavysciu". Pas mane butent garazas atskiras statinys, pats namas tenkina A+ klase.

Atsakyti