QUOTE(Verteris @ 2018 10 15, 22:12)
Taip pajungus (jei teisingai supratau siūlomą schemą) visgi reiktų atbulinio vožtuvo ir recirkuliacijos atšakoje - atsukus karšto vandens čiaupą vanduo turėtų du kelius, iš boilerio ir tiesiai per recirkuliacijos atšaką. Srautą per pastarąją dar kažkiek pristabdytų recirkuliacijos siurbliuko sukuriamas slėgis, bet šis paprastai būna labai mizernas, smarvės daug neturi.


Buvau matęs tokio pajungimo galimybę primečiau, kad turi veikti, nors sau nedariau ir į visas smulkmenas nesigilinau. Taip, mintis teisinga, recirkuliacinio siurbliuko galia būtų per maža, atbulinis tikrai nepakenktų.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 15 spalio 2018 - 21:20
Sveiki. kokia funkcija atlieka tios mazos virsutines sponkes su spyruoklem.? Pastebejau kad jos skirtingai veikia. pvz ant viemno kolektoriaus automatinis voztuvas atsidares tai spyruokle nusileidus. kitur automatinis voztuvas taippat astsidaress,bet spyruokle pakilus ( tos sponkes vadinasi debitomaciai? ) https://www.part.lt/...de28e1e4269.jpg
Atsakyti
QUOTE(biesas66 @ 2018 11 15, 08:53)
Sveiki. kokia funkcija atlieka  tios mazos virsutines sponkes su spyruoklem.? Pastebejau kad jos skirtingai veikia. pvz ant viemno kolektoriaus  automatinis voztuvas atsidares tai spyruokle nusileidus. kitur automatinis voztuvas taippat astsidaress,bet spyruokle pakilus ( tos sponkes vadinasi debitomaciai? )  https://www.part.lt/...de28e1e4269.jpg

taip, virsutine eile debitomaciai. Reguliuojasi sukant. Spiruokle pakilus iki pat virsaus - jokio srauto kilpoj.
Atsakyti
QUOTE(Vytas_ @ 2018 11 15, 11:51)
taip, virsutine eile debitomaciai. Reguliuojasi sukant. Spiruokle pakilus iki pat virsaus - jokio srauto kilpoj.


Aciu. man santechnika,kaip balerinai kosmosas.. smile.gif
Atsakyti

Sveiki. Ar praktikoje teka kam nors sudurineti sildomu grindu vamzelius? Ar toks dalykas nepatartinas ir vesti reikia pilnai nuo kolektoriaus be jokiu sujungimu?

Atsakyti
Teko 1 karta, uzverziama jungtimi. Geriau, aisku to nedaryt.
Bet viskas laikosi kuo puikiausiai

QUOTE(Povilas Stankevičius @ 2018 12 02, 22:44)
<p>Sveiki. Ar praktikoje teka kam nors sudurineti sildomu grindu vamzelius? Ar toks dalykas nepatartinas ir vesti reikia pilnai nuo kolektoriaus be jokiu sujungimu?</p>

Atsakyti
QUOTE(Povilas Stankevičius @ 2018 12 02, 23:44)
<p>Sveiki. Ar praktikoje teka kam nors sudurineti sildomu grindu vamzelius? Ar toks dalykas nepatartinas ir vesti reikia pilnai nuo kolektoriaus be jokiu sujungimu?</p>

Kiek žinau, tai labai nerekomenduoja daryti sujungimų . Kiekviena kilpa turi pilnai nuo kolektoriaus ir atgal būti vientisa. Sujungimas galimas tik avarijos atveju - pragręžus jau užbetonuotą vamzdelį.
Atsakyti
QUOTE(Povilas Stankevičius @ 2018 12 02, 22:44)
<p>Sveiki. Ar praktikoje teka kam nors sudurineti sildomu grindu vamzelius? Ar toks dalykas nepatartinas ir vesti reikia pilnai nuo kolektoriaus be jokiu sujungimu?</p>


Aš pats pirkau vamzdžius po 200 m rites.
Buvau susibraižęs vedžiojimą per kompą, metrus išsimatavęs ir jau paskui parinkinėjau kur kuriam kambariui tuos likučius ar kaip tinkamai padalinti tas rites, kad mažesni likučiai būtų.
Pagal mano pačio pabraižymą ilgiai atitiko +-1m tai su išvedžiojimu pasisekė ir niekur neteko sujungimo daryti smile.gif
O jei jau netyčia reiktų.. tai manau geriau presuojama jungtis, negu veržiama.
Atsakyti
Jei jau neišvengiamas jungimas tai tik presuojama jungtis ir patikrinam užspaudę su oru .
Atsakyti
QUOTE(Povilas Stankevičius @ 2018 12 02, 23:44)
Ar praktikoje teka kam nors sudurineti sildomu grindu vamzelius? Ar toks dalykas nepatartinas ir vesti reikia pilnai nuo kolektoriaus be jokiu sujungimu?

Man santechnikas buvo pridaręs daugybę sujungimų. Aiškino, kad gamintojas duoda lyg ir 25 m garantiją ar kažką panašaus, jau gerai nepamenu. Viską perdarė taip, kad vamzdžiai po betonu būtų vientisi, t.y. jokio sujungimo. Kažkiek papildomai kainavo, bet užtat dabar ramu.
Atsakyti

Pamiršau pasakyt, kad sujungimas būtų ne grindyse. Esmė tame, kad po namo apšiltinimo "verkia" vata ir būtinai reikia dėti garo izoliaciją bent antrame aukšte, ko pasekoje apdaila neišvengiama. Apdailos daryti be grindų negaliu, nes kai įrenginėsiu šildomas grindis sumažės jų aukštis, o santechnika planuojama tik kitais metais.
Taip būna, kai pradedi ne nuo to galo remontus, bet jau nieko pakeisti negaliu. Teks gyventi arba su peršalusia vata arba su išluptomis grindimis :D

Atsakyti
QUOTE(Povilas Stankevičius @ 2018 12 04, 19:26)
<p>Pamiršau pasakyt, kad sujungimas būtų ne grindyse. Esmė tame, kad po namo apšiltinimo "verkia" vata ir būtinai reikia dėti garo izoliaciją bent antrame aukšte, ko pasekoje apdaila neišvengiama. Apdailos daryti be grindų negaliu, nes kai įrenginėsiu šildomas grindis sumažės jų aukštis, o santechnika planuojama tik kitais metais.
Taip būna, kai pradedi ne nuo to galo remontus, bet jau nieko pakeisti negaliu. Teks gyventi arba su peršalusia vata arba su išluptomis grindimis biggrin.gif</p>


Na atsiprašau.. bet tikrai nesupratau - prie ko čia grindų vamzdynų sujungimai ir jūsų lubų apšiltinimas? smile.gif
Atsakyti