QUOTE(mintas @ 2014 12 04, 16:27)
Viskas labai paprasta.
Kad grindų temperatūra būtų tolygi, pageidautina, kad įtekančio į grindis ir ištekančio vandens temperatūra skirtūsi, kaip galima mažiau. Kiek pamenu, praktikoje toleruojamas 10C laipsnių skirtumas.
Remiantis vienu šiuo kriterijumi, labai nesunku pačiam rasti maksimalų vamzdžio ilgį. Vertinti reikia tik norimos perduoti energijos kiekį, ir pagal tai nesunku paskaičiuoti reikiamą vandens kiekį tai energijai pernešti. Pilnas internetas skaičiuoklių.
Kuo bus daugiau vandens, tuo daugiau energijos bus pernešta.
Vandens kiekį galima didinti didinant vamzdelių diametrą ir didinant srauto greitį.
Esant labai nedideliam energijos poreikiui, galima ir su 163m ilgio vamzdžiu išgauti tik ~10C laipsnių kritimą, bet tikrai nerekomenduoju
.
Kad grindų temperatūra būtų tolygi, pageidautina, kad įtekančio į grindis ir ištekančio vandens temperatūra skirtūsi, kaip galima mažiau. Kiek pamenu, praktikoje toleruojamas 10C laipsnių skirtumas.
Remiantis vienu šiuo kriterijumi, labai nesunku pačiam rasti maksimalų vamzdžio ilgį. Vertinti reikia tik norimos perduoti energijos kiekį, ir pagal tai nesunku paskaičiuoti reikiamą vandens kiekį tai energijai pernešti. Pilnas internetas skaičiuoklių.
Kuo bus daugiau vandens, tuo daugiau energijos bus pernešta.
Vandens kiekį galima didinti didinant vamzdelių diametrą ir didinant srauto greitį.
Esant labai nedideliam energijos poreikiui, galima ir su 163m ilgio vamzdžiu išgauti tik ~10C laipsnių kritimą, bet tikrai nerekomenduoju

DeltaT geriau 5 laipsniai. Daugiau komforto bus. Pas mane namuose buvo naudojamas 17 vamzdis. Ilgiausia kilpa 104m., trumpiausia 52. Visur viskas vienodai ir tolygiai syla. Su 18 vamzdziu 163m toks jau ribinis ilgis, ta prasme, kad gali neužtekti "standartinio" 6 metrų siurblio. Galima paskaičiuoti teoriškai, kokio siurblio tam kontūrui reikėjo, kad jis normaliai šiltų. Gaila, kad "katilas83" neparašė koks buvo tos patalpos plotas ir šildymo poreikis. Galima spėti ir priimti, kad patalpa 30m2, šilumos poreikis 40W/m. Vamzdeliai išvedžioti kas 20cm ( tuomet į 30m2 ir gaunasi apie 163m). Reikalinga šildymo galia 30*40=1200W. Tarkim paduodama temp. 35, grįžtanti 30. DeltaT bus 35-30=5. Reikalingas vandens srautas per 163m 18mm vamzdelį skaičiuojamas taip: (1200*0,001*0,86)/5= 0,20640m3/h arba 3,44l/min.
Pasinaudoję (14mm vidinis diametras jei sienelės storis buvo 2mm):
http://www.pressure-...ine-Calculator/
gauname prie 3,44l/min > 0,3bar arba 3 metrų slėgio kritimą. Neaišku kokie kitų kontūrų debetai, tačiau tikrai buvo galima parinkti siurblį su kuriuo šis kontūras būtų šilęs puikiai prie delta=5. Pvz šitą:
http://productfinder...oduct_pumpcurve